Stelaż pod centralę - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Stelaż pod centralę (/showthread.php?tid=1014) |
Stelaż pod centralę - big_laik - 2008-03-04 Witam Otrzymałem zlecenie na wykonanie stelażu pod centralę wentyalcyjną, nigdy dotychczas nie wykonywałem takiej pracy, a co mnie najbardziej zaskoczyło to to że to ma być podwieszone do sufitu(w pomieszczeniu o wysokości 3,5m!). NIE MOŻNA podeprzeć nic o podłoże. Centrala będzie marki VTS, producent dostarczył jedynie wymiary ramy, pytanie to na czym to powiesić, ile prętów i jakiej średnicy? Masa centrali to około 600kg, dojdzie do tego woda w nagrzewnicy, co raczej dużo nie zmienia. Pozdrawiam Mariusz Stelaż pod centralę - radekklimat - 2008-03-05 na szpilce gwintowanej 12mm i na kołkach HKD Hilti jak jest betonowy strop ilosc szpilek zalezy od ilosci uszu mocujacych na centrali Stelaż pod centralę - maro196 - 2008-04-11 dokladnie pozadne szpilki profile zreszta co to znaczy zlecenie na wykonanie stelazu... powiem ze bylem na paru grubszych robotach z wentylacji i jezeli ekipa jest kumata to nie ma najmniejszych problemow zeby cos podwiesic
Stelaż pod centralę - splajt - 2008-04-19 jesli strop pozwala to mozna przejsc na wylot pretami! bez uzywania kołków, co jest napewno pewniejsze i solidniejsze!!! |