Brudna instalacja klimatyzacji. - Lukaszzab - 2017-03-16

Od razu przyznam że popełniłem straszny błąd wykorzystując stara instalacje ale do rzeczy.

Na obiekcie była położona przez poprzednia firmę stara instalacja (nie zabezpieczona, otwarta, 2/3letnia), która wykorzystaliśmy do podłączenia klimatyzatora. Zewnętrzna jednostka padła. Serwis stwierdził obecność mazi w sprężarce, kupiliśmy nowa i nie ucząc się na błędach podłączyliśmy. Klimatyzator pierwszy jak i drugi chodził 10 min.
Teraz pytanie.
Jak wyczyścić wewnętrzna jednostkę bo instalacje położymy nowa i damy nową jednostkę zewnętrzna?
Jak zabezpieczyć drugą jednostkę która jest podłączona w podobny sposób i nie była odpalana?
Dąć filt na powrót ? Czy to coś pomoże ? Czy wymieniać całą instalacje i modlić się że nie dostało się już coś do drugiego urządzenia ?


Brudna instalacja klimatyzacji. - HC - 2017-03-16

Człowiek uczy się na błędach. Głowa do góry.

Stara instalacja - otwarta, kupę syfu poszło+ ładnie wilgoci pociągnęło. Może linia freonowa po jakimś R22 (czyt mineralne oleum i wszystko jasne)

Poradziłbym płukanie parownika specjalnym środkiem(coś na bazie alkoholu jest/sprawdzę jak będę na bazie to dam ci nazwę tego ustrojstwa na PM) i wlutować/wkręcić filtr dodatkowo na linii+wymiana za jakiś czas.

Są specjalistyczne "maszynki" do płukania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych chociaż droga sprawa jakbyś chciał kupić w sklepie z sprzętem chłodniczym. Pompa + filtr zbiorniki - można sobie takie cudo samemu zrobić.

Co drugiej jednostki jeszcze nie używanej. Puściłeś gaz w linie, kij wie co powędrowało do parownika, co dostało się do j. zewnt. Odzysk czynnika> utylizacja gazu i płukanie obu układów.

Możemy gdybać co było w rurkach miedzianych (olej mineralny, opiłki metalu, miedzi, kawałki lutu (bez azotu lutowanie). Jak ci zajechało kompresor to coś na rzeczy jest.


Brudna instalacja klimatyzacji. - obser - 2017-03-17

Nie zakwalikowałbym to to błędu.Toć to abecadło.W trakcie pracy co chwilę,przy każdym przycięciu rurek zabezpieczamy instalację,nawet jak za pół godziny będziemy ją przycinać.Ja bym założył w tych dwóch przypadkach nowe kompletne urządzenia na nowe rurociągi i potraktowałbym to jako drogą naukę.A stare na Al........o Smile