Połaczenia freonowe chłodnicy i agregatu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Połaczenia freonowe chłodnicy i agregatu (/showthread.php?tid=10169) |
Połaczenia freonowe chłodnicy i agregatu - ewcyk - 2017-06-13 Witam potrzebuje pomocy w doborze średnicy rurociągów freonowych pomiędzy chłodnicą w centrali wentylacyjnej a agregatem freonowym. Wyjścia z chłodnicy są dużo większe od wyjść z agregatu. Po drodze jest jeszcze zawór rozprężny w skrzynce , z której wychodzą jeszcze mniejsze średnice. Wiem, że jedni to liczą, drudzy przyjmują na intuicję. Odległośc agregatu od chłodnicy około 2-3 m. Połaczenia freonowe chłodnicy i agregatu - Amfan - 2017-06-13 ewcyk napisał(a):. Odległośc agregatu od chłodnicy około 2-3 m.Możesz spokojnie przyjąć średnicę rur jakie są podane w dokumentacji agregatu. Połaczenia freonowe chłodnicy i agregatu - ewcyk - 2017-06-14 Bardzo dziękuję za radę. |