czym płuczecie ? - byniom - 2008-03-17

Mam pytanie do kolegów którzy płukali instalację po spaleniu sprężarki. Jaki preparat i urządzenia . Nigdy nie miałem takiej okazji ale tak na przyszłość chciałbym wiedzieć.


czym płuczecie ? - Artic - 2008-03-17

Nie płuczę się jako tako instalacjii, tylko zakłada się filtry odkwaszające. Puść nową sprężarkę do pracy i po tygodniu wymień olej. Wszystko

Pozdrawiam


czym płuczecie ? - byniom - 2008-03-17

dzięki za odpowiedź


czym płuczecie ? - bodzio - 2008-03-17

Są takie płyny do płukania układów np. Eco-flush. Po takiej płukance jeszcze dmuchnąć azotem i resztki płynu odparują.
Czymś przecież trzeba wyczyścić układ po zatarciu sprężarki a już szczególnie w auto klimatyzacji.
Filtry oczywiście swoją stroną.


czym płuczecie ? - Artic - 2008-03-21

tak ale nikt mi nie powie że po spaleniu sprzężarki na Tesco lub gdziekolwiek gdzie liczy się czas, ktoś się bawi w płukanie instalacjii. Jasne w samochodzie to wręcz wskazane by wypłukać układ.

Pozdrawiam


czym płuczecie ? - bodzio - 2008-03-21

Racja. Ja płucze tylko tam gdzie są opiłki w przewodach bo to czasochłonna operacja.


czym płuczecie ? - termac - 2008-03-22

Instalacji chłodniczych nie płuczę (z wyjątkiem klimy samochodowej) jednak oprócz filtra z odkwaszaczem zawsze daję filtr mechaniczny na ssanie.