sterownik Aht - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: sterownik Aht (/showthread.php?tid=10238) |
sterownik Aht - rafał12 - 2017-04-20 Proszę o pomoc przywieziono mi 30 sztuk zamrażarek Aht na freon 290 i są ustawione na 3 stopnie poniżej zera i nie można ich przestawić bo są zaprogramowane jak to obejść sterownik Aht - HC - 2017-04-20 rafał12 napisał(a):Proszę o pomoc przywieziono mi 30 sztuk zamrażarek Aht na freon 290 i są ustawione na 3 stopnie poniżej zera i nie można ich przestawić bo są zaprogramowane jak to obejść Sterownik Carel?? W większości sterowników działa to tak,że przytrzymujesz przycisk SET ok 5 sec wyświetla się aktualna temp. wiodąca. Następnie strzałka góra > zwiększ strzałka dół < zmniejsz. Potem SET i masz zmienione nastawy. Druga sprawa jeżeli producent ci to dostarcz to powinno być z DTR i tam masz opis całego sterownika łącznie z czasami defrostów itp. |