Sterownik do tandemu sprężarek - Mechanik - 2017-04-24

Czy możecie polecić sterownik do tandemu sprężarek, który pracuje na bazie mierzonej temperatury w komorze a nie ciśnienia odparowania? Do tej pory używałem Danfoss AK-PC351 i daje radę, ale rozglądam się za czymś tańszym i najlepiej montowanym tablicowo (Danfoss jest na szynę). Większość sterowników ma tylko sterowanie ciśnieniem, AKCP pozwala zmienić przetwornik ciś. na czujnik temperatury.


Sterownik do tandemu sprężarek - radekklimat - 2017-04-24

Sprawdz Carel


Sterownik do tandemu sprężarek - Artic - 2017-04-25

Carel IR 33 Universal dwu lub czteroprzekaznikowy.
Jaki jest sens sterowania zespołem sprezarkowym temperatura komory?


Sterownik do tandemu sprężarek - Mechanik - 2017-04-26

Cytat:Jaki jest sens sterowania zespołem sprezarkowym temperatura komory?

Tandem się nieraz przydaje:

1. Jeśli klient chce czasem używać komorę do szybkiego wychłodzenia warzyw a czasem na długie przechowanie to w pierwszym przypadku przyda się moc dwu sprężarek. W drugim przypadku po zbiciu temperatury utrzymuje ją jedna sprężarka z większą wilgotnością w komorze.
2. Inwestycja gdzie schładzam rozdzielnię z falownikami. W pierwszym roku będzie ich mało. Potem będą dokładane następne. Jeśli dam jedną dużą sprężarkę na docelowe obciążenie to będzie często taktowała. Tandem załatwia sprawę.
3. Bezpieczne rozwiązanie w przypadku padnięcia jednej sprężarki. Druga zazwyczaj uratuje sytuację a ja bez pośpiechu usuwam awarię.
4. Zazwyczaj mniej cykli załączenia sprężarek i więcej czasu pracy po załączeniu(więcej czasu na powrót oleju).

W przypadku zespołu sprężarek pracujących na kilku komorach oczywiście zastosowałbym sterowanie przetwornikiem na odparowaniu. W przypadku jednej komory robię to jej temperaturą. Odparowanie to pochodna temperatury w komorze, jestem więc u źródła z pominięciem pośrednika.
Tak, wiem że można zastosować sprężarkę z falownikiem lub scrolla digital Smile

Dzięki - przetestuję Carel IR 33 Universal dwuprzekaźnikowy.


Sterownik do tandemu sprężarek - Artic - 2017-05-02

To co piszesz ma sens.

Sterownik jest naprawdę fajny w użytkowaniu. Często go używam do sterowania temperaturą nadmuchu lub zespołem sprężarek ale to w wersji ciśnieniowej.