Ochłodzenie powietrza w pomieszczeniu 23kw ciepła - jooni22 - 2017-07-16

Witam serdecznie,

mam pomieszczenie 211m2 wysokość to 3,5m (~740m3), w lokalu będzie stał sprzęt komputerowy, który całościowo generuje ciepło w wysokości 23kw (20 komputerów, każdy generuje 0.85TDP). Chciałbym aby w pomieszczeniu temperatura nie przekraczała 30°C, najlepiej będzie trzymać około 25°C. Lokal nie ma okien, ma 2 kanały wentylacyjne 300x160, muszę zrobić w środku wentylację/klimatyzacje tak aby ciepło generowane przez komputery zostało wyprowadzane lub chłodzone. W pomieszczeniu nie ma ludzi. Nie wiem jak długo będę w lokalu, dlatego wolę kosmicznych pieniędzy nie wydawać. Myślałem o agregatorze chłodniczym (słyszałem, że ponoć będzie lepiej niż klima i taniej).

Mam 2 takie pomieszczenie 270m3, w którym stoją komputery i generują 25kw, lecz tam mam okna i zrobiłem przeciąg z wentylatorami. Wstawiłem w szczytowej ścianie 4 wentylatory, każdy o wydajności 2200m3/h, co daje w sumie 8800m3/h. Wentylatory są ustawione na wywiew, maszyny stoją po środku pomieszczenia a na 2 końcu jest klatka schodowa, z której zaciąga się powietrze (jak się stoi w przejściu, czuć mega przeciąg). Mimo że na zewnątrz jest około 30 stopni Celsjusza to przy takim przeciągu sprzęt komputerowy działa bez zarzutów i się nie psuje.

Ma ktoś pomysł co w nowym pomieszczeniu zamontować, agregat chłodniczy, czy bawić się w wentylację?


Ochłodzenie powietrza w pomieszczeniu 23kw ciepła - HC - 2017-07-16

jooni22 napisał(a):Witam serdecznie,

mam pomieszczenie 211m2 wysokość to 3,5m (~740m3), w lokalu będzie stał sprzęt komputerowy, który całościowo generuje ciepło w wysokości 23kw (20 komputerów, każdy generuje 0.85TDP). Chciałbym aby w pomieszczeniu temperatura nie przekraczała 30°C, najlepiej będzie trzymać około 25°C. Lokal nie ma okien, ma 2 kanały wentylacyjne 300x160, muszę zrobić w środku wentylację/klimatyzacje tak aby ciepło generowane przez komputery zostało wyprowadzane lub chłodzone. W pomieszczeniu nie ma ludzi. Nie wiem jak długo będę w lokalu, dlatego wolę kosmicznych pieniędzy nie wydawać. Myślałem o agregatorze chłodniczym (słyszałem, że ponoć będzie lepiej niż klima i taniej).

Mam 2 takie pomieszczenie 270m3, w którym stoją komputery i generują 25kw, lecz tam mam okna i zrobiłem przeciąg z wentylatorami. Wstawiłem w szczytowej ścianie 4 wentylatory, każdy o wydajności 2200m3/h, co daje w sumie 8800m3/h. Wentylatory są ustawione na wywiew, maszyny stoją po środku pomieszczenia a na 2 końcu jest klatka schodowa, z której zaciąga się powietrze (jak się stoi w przejściu, czuć mega przeciąg). Mimo że na zewnątrz jest około 30 stopni Celsjusza to przy takim przeciągu sprzęt komputerowy działa bez zarzutów i się nie psuje.

Ma ktoś pomysł co w nowym pomieszczeniu zamontować, agregat chłodniczy, czy bawić się w wentylację?

Czyli rozumiem, że wyrzucasz pogrzane przez sprzęt komputerowy powietrze przez wyciągowe wentylatory. Te 8800 m3/h obsługuje jaką kubaturę ?? 740 m3 czy 270 m3. Zobacz ile masz wymian na /h sporo. Świeże powietrze rozumiem jest dostarczane przez szczeliny ? Czy masz jakiś wentylator centralę nawiewną?

Powiem tak. Z doświadczenia jeżeli masz zapewnioną dobrą krotność wymiany 5-6/h to klimatyzacja to zbędny dodatek. Ale jak już chcesz to zamontuj jakaś podsufitówkę lub dwie o łącznej mocy 30 000 BTU. (8,7 kW) i styknie.

Pozdrawiam