Ktoś pomoże Copeland'a - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Ktoś pomoże Copeland'a (/showthread.php?tid=10461) |
Ktoś pomoże Copeland'a - DBKlima - 2017-08-02 Ktoś pomoże w rozszyfrowaniu symboliki Copeland'a ? Potrzebuję : ZP23K3E-PFV-230 Dostałem informacje że obecnie jest brak i że mogę zastosować : ZP23K3E-PFJ-522 ZP23K3E-PFJ-601 ... ale czym one się różnią od tej której szukam PFV vs PFJ i czym się różnią między sobą 601 vs 522 ? Ktoś pomoże Copeland'a - Alpak - 2017-08-02 PFV - 208V - 230V PFJ - 220 - 240V Pozdrawiam. Ktoś pomoże Copeland'a - DBKlima - 2017-08-03 Masz rację tak wynika z ich informacji producenta ale czy jest coś bardziej istotnego. Czy w takim układzie ktoś potwierdzi że mogę zamieniać sprężarki . Z modelu : ZP23K3E-PFV-230 na : ZP23K3E-PFJ-522 lub ZP23K3E-PFJ-601 ? Sprawa jest pilna. Ktoś pomoże Copeland'a - sulejowek - 2017-08-03 Możesz śmiało zmieniać Ktoś pomoże Copeland'a - wit - 2017-08-10 rurki mogą być w innych miejscach wyprowadzone -bo inny model przy podobnej wydajności. ściągnij rys -może będziesz musiał rury sztukować. Ktoś pomoże Copeland'a - DBKlima - 2017-08-11 Dziękuję wszystkim za informacje i pomoc
Ktoś pomoże Copeland'a - DBKlima - 2017-09-21 Dziękuje raz jeszcze za pomoc sprężarka została wymieniona. Copeland ZP23-K3E-PFJ-522 była dokładnie tą której szukaliśmy. |