Ktoś pomoże w rozszyfrowaniu symboliki Copeland'a ?
Potrzebuję : ZP23K3E-PFV-230
Dostałem informacje że obecnie jest brak i że mogę zastosować :
ZP23K3E-PFJ-522
ZP23K3E-PFJ-601
... ale czym one się różnią od tej której szukam PFV vs PFJ i czym się różnią między sobą 601 vs 522 ?


Ktoś pomoże Copeland'a - Alpak - 2017-08-02

PFV - 208V - 230V
PFJ - 220 - 240V

Pozdrawiam.


Ktoś pomoże Copeland'a - DBKlima - 2017-08-03

Masz rację tak wynika z ich informacji producenta ale czy jest coś bardziej istotnego.
Czy w takim układzie ktoś potwierdzi że mogę zamieniać sprężarki .

Z modelu : ZP23K3E-PFV-230 na : ZP23K3E-PFJ-522 lub ZP23K3E-PFJ-601 ?
Sprawa jest pilna.


Ktoś pomoże Copeland'a - sulejowek - 2017-08-03

Możesz śmiało zmieniać


Ktoś pomoże Copeland'a - wit - 2017-08-10

rurki mogą być w innych miejscach wyprowadzone -bo inny model przy podobnej wydajności.

ściągnij rys -może będziesz musiał rury sztukować.


Ktoś pomoże Copeland'a - DBKlima - 2017-08-11

Dziękuję wszystkim za informacje i pomoc Cool


Ktoś pomoże Copeland'a - DBKlima - 2017-09-21

Dziękuje raz jeszcze za pomoc sprężarka została wymieniona.
Copeland ZP23-K3E-PFJ-522 była dokładnie tą której szukaliśmy.