Daikin VRF III problem z zrobieniem testu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Porady (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: Daikin VRF III problem z zrobieniem testu (/showthread.php?tid=10590) |
Daikin VRF III problem z zrobieniem testu - Pieczara92 - 2017-10-01 Witam serdeczne ! Mam problemy z przeprowadzeniem testu na agregacie vrf dakin. Wyświetla błąd U4, który uniemożliwia dojście do procedury testu. Z tego co czytałem, jest to błąd komunikacji między jednostkami wewnętrznymi. Sprawdziłem całą instalacje elektryczną od agregatu, aż do ostaniego urządzenia - wszystko sprawne. Pytanie co może być przyczyną ? Jakaś płytka elektroniki do wymiany ? Z góry dziękuję ! Daikin VRF III problem z zrobieniem testu - F_inz - 2017-10-01 Jeśli faktycznie masz poprawnie wykonane połączenia elektryczne to z cała pewnością wysiadla elektronika, którejś z j. wew. Sterownik wskazuje, która jednostka nie komunikuje się. Daikin VRF III problem z zrobieniem testu - chemik85 - 2017-10-01 A jakie masz klimy wewnętrzne? Jak wywali ci błąd to sprawdź wszystkie wewnętrzne, tak która nie będzie pracować ( wentylator) ma uszkodzona płytkę ( bądź inny element.) |