Forum Klimatyzacja
zawór ssący split hisense - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: zawór ssący split hisense (/showthread.php?tid=10691)



zawór ssący split hisense - niger.nok - 2018-01-17

witam. po sciągnieciu gazu do urządzenia i odkręceniu srubunków zaczął wyciekac gaz z zaworu ssącego, czy da radę wymienic sam wkład tego zaworu czy trzeba juz lutować cały zawór?


zawór ssący split hisense - Bock - 2018-01-17

Raczej cały zawór do wymiany.


zawór ssący split hisense - niger.nok - 2018-01-17

wydaje mi sie ze kiedys mój szef wymieniał ten wlasnie "wkład" ale mogę sie mylic bo w sumie w necie nic takiego nie znalazlem


zawór ssący split hisense - barbie - 2018-01-17

te zawory są montażowe trzeba zakręcać kapsle i nic nie wycieka .


zawór ssący split hisense - radekklimat - 2018-01-18

Pod kapslem w zaworze jest zawleczka z drutu, jak ja wyjmiesz to zawor sie wykreca całkowicie, wymiana oringow załatwia sprawe, przy montazu uzyj oleju sprezarkowego.


zawór ssący split hisense - niger.nok - 2018-01-19

Dziekuje za pomoc