Klimatyzacja - chłodzenie do minus 25 st C - jacek 64 - 2018-01-20

Mam pytanie . Szukam klimatyzacji do serwerowni . Inwestor ma wymagania . Funkcja chłodzenia ma być zagwarantowana dla jednostki zewnętrznej pracującej w warunkach do minus 25 st C . Ma być to zawarte w opisie .


Klimatyzacja - chłodzenie do minus 25 st C - radekklimat - 2018-01-22

Zamontuj klimatyzacje precyzyjna


Klimatyzacja - chłodzenie do minus 25 st C - Barthosh - 2018-02-01

Ja mam Haier Down 3,5kW. Chłodzenie - 20, Grzanie - 30 - potwierdzone certyfikatem Eurovent. Klimatyzator będzie chłodził przy -25 st. ale z mniejszą wydajnością.


Klimatyzacja - chłodzenie do minus 25 st C - DBKlima - 2018-02-02

jacek 64 napisał(a):Mam pytanie . Szukam klimatyzacji do serwerowni . Inwestor ma wymagania . Funkcja chłodzenia ma być zagwarantowana dla jednostki zewnętrznej pracującej w warunkach do minus 25 st C . Ma być to zawarte w opisie .
Musisz kupić dwa klimatyzatory lub precyzja.
...są splity które dają radę w tej temperaturze ale tego w opisie dla klienta nie będzie .
Nieliczni producenci (JP) czasami dają tabelki z wykresami jaki będzie spadek mocy ze względu na długości
rur i temp.
Musisz zgłosić się do producenta by dostać wycenę i zapewnienie (pisemne) iż urządzenia w tej konfiguracji dla tej serwerowni spełnią warunki z zapytania .


Klimatyzacja - chłodzenie do minus 25 st C - Marek76 - 2018-02-11

Zaproponuj klimatyzację precyzyjną i może się okazać że priorytety się zmienią okaże się że za drogo Smile Wtedy każdy lepszy split x2 ogarnie temat bez problemu. Często inwestorzy nie wiedzą ile to kosztuje a cena precyzyjnej studzi ich zapędy co do zapewnień wydajności przy -25. Wiem jakie ostatnio miałem jazdy PiP z precyzyjną bo oczywiście mógł ją uruchomić tylko serwis producenta a wykonie tak toporne że głowa boli .


Klimatyzacja - chłodzenie do minus 25 st C - Kosal - 2018-02-12

Nie będę oryginalny w wypowiedzi: klimatyzacja precyzyjna.


Klimatyzacja - chłodzenie do minus 25 st C - radekklimat - 2018-02-12

Zwykla klima nie zapewnia odpowiedniej wilgotnosci co jest waznym parametrem w serwerowni