Powody szronienia skraplacza - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Powody szronienia skraplacza (/showthread.php?tid=10700) |
Powody szronienia skraplacza - Michalbanas - 2018-01-23 Witam ostatnio montowałem używany klimatyzator kanałowy Toshiba RAV-SP1404AT-A. Odpaliłem sprzęt i wszystko ruszyło. Po ustawieniu klimatyzatora na grzanie po około godzinie pracy zaczął szronieć skraplacz. Szroniał do pewnego momentu i klimatyzator się przełącza w tryb odszraniania i tak od nowa. Proszę o info czy jest za mało czynnika czy za dużo? Ciśnienie na grzaniu było ok 23- 26 bar. Powody szronienia skraplacza - radekklimat - 2018-01-23 Zmien zawod na inny bo w tym sie nie odnajdziesz a szronic powinien w trybie grzania, jest zima i duza wilgotnosc przy niskiej temperaturze. Powody szronienia skraplacza - Michalbanas - 2018-01-23 Prosiłem tylko o informację od fachowców ponieważ robiłem sam sobie klimatyzacje. I chciałem się dowiedzieć czy wszystko jest wporządku z ilością czynnika. Powody szronienia skraplacza - jurny_drwal - 2018-01-23 dorzuc z 5kg i bedzie dobrze
Powody szronienia skraplacza - Amfan - 2018-01-24 Jak jest tyle ile trzeba czynnika to tak jak napisał radekklimat będzie szronił. Ale jak jest za mało czynnika to też będzie szronił. Powody szronienia skraplacza - radekklimat - 2018-01-30 Parametry klimy sprawdza sie w trybie chlodzenia, ssanie, temp przegrzania, pobor pradu przez sprezarke i wiesz wszystko |