check invertera - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: check invertera (/showthread.php?tid=10750) |
check invertera - GREMLIN - 2018-02-28 witam . borykam sie z problemem w splicie firmy mdv . ale nie o firme tu chodzi . nie wiem czy jest uszkodzona sprezarka czy plyta invertera ? wiem ze sa na rynku urzadzenia o nazwie check invertera ktore po podlaczeniu do zaciskow u,v,w, na plycie , pokaze co jest uszkodzone . i teraz pytanie gdzie mozna to kupic za ile i czy bedzie pasowal do urzadzen jedno i troj fazowych ii na jakiej zasadzie to dziala ?
check invertera - Amfan - 2018-03-01 Można to dostać bez większego problemu. Pasuje do wszystkich urządzeń 1 i 3 fazowych. Na wyjściu na spężarkę i tak masz 3 fazy . Działa na zasadzie wizualizacji chociaż nie uchwytnej dla ludzkiego oka jak jest kolejno podawany impuls elektryczny na cewki sprężarki . Po prostu jak jest coś nie tak to nie świecą wszystkie diody . Najczęściej pada ipm . w chinach można dokupić taki moduł mocy za kilka ?. check invertera - Amfan - 2018-03-01 Nawet na tym forum znalazłem temat tego testera. Tam jeszcze ktoś pytał na temat generatora(falownika) w celu uruchomienia sprężarki na krótko .Jest na dalekim wschodzie takie urządzenie które pasuje do sprężarek bldc tylko działa ona 50 Hz.jak on/off check invertera - GREMLIN - 2018-03-01 no ok super . tylko powiedz mi gdzie moge to dostac , za ile i czy to produkuje jedna firma ? check invertera - p.obelix - 2018-03-01 Kiedyś były w termo schiessl stosunek ceny do tego co jest w urządzeniu jest nie akceptowalny. check invertera - GREMLIN - 2018-03-01 aha .ok dzieki
check invertera - gadget - 2018-03-01 Tam są 3 rezystory 2kom/2W 3 kondensatory 1 mikro i aż sześć diod led , koszt całości w pierwszym lepszym sklepie elektronicznym to z 5 zł, chyba nie warto . Ja osobiście używam wielokanałowego oscyloskopu , który i tak mam do innych celów. check invertera - GREMLIN - 2018-03-02 dzieki wszystkim za pomoc i podpowiedz . pozdrawiam
|