Spreżarka problem zwykła inwentorowa Daikin - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Spreżarka problem zwykła inwentorowa Daikin (/showthread.php?tid=10753) |
Spreżarka problem zwykła inwentorowa Daikin - Saudasas - 2018-03-03 Bardzo proszę o informacje na obiekcie na którym pracuje jest Daikin RXQY (chyba)18 ten typy ma tak czy inaczej dwie sprężarki "Inwentorowa" i zwykła Sprawdzałem kiedyś sprężarkę od lodówki i na tym kończy się moja wiedza .... CZY inwentorowa powinna mieć równe wartości rezystancji w tej sytuacji CZY zwykła ma ma uzwojenie startowe i pracy i rezystancja jest różna tak jak to miało miejsce w lodówkowych Jakie są to wartości przybliżone Bardzo jestem ciekaw bo ustalono że zostanie wymieniona sprężarka inwentorowa a rezystancje miała bardzo zróżnicowane do 18 Ohm wyglądała jak pomiar sprężarki zwykłej (kartka mi migneła przed oczami nie jest to moja praca a nie chciałem być dociekliwy w nie swoim temacie) osoba która robiła pomiary powiedziała mi że od Daikina wie oporność powinna być na poziomie 1 Ohma ??? co wydaje mi się nie logiczne Pozdrawiam Spreżarka problem zwykła inwentorowa Daikin - p.obelix - 2018-03-03 Rezystancja sprężarki internetowej jest równa i powinna wynosić w granicach 0.7~1.2 ohm. Jest to silnik 3 fazowy. |