Spreżarka problem zwykła inwentorowa Daikin - Saudasas - 2018-03-03

Bardzo proszę o informacje na obiekcie na którym pracuje jest Daikin RXQY (chyba)18 ten typy ma tak czy inaczej dwie sprężarki "Inwentorowa" i zwykła
Sprawdzałem kiedyś sprężarkę od lodówki i na tym kończy się moja wiedza ....
CZY inwentorowa powinna mieć równe wartości rezystancji w tej sytuacji
CZY zwykła ma ma uzwojenie startowe i pracy i rezystancja jest różna tak jak to miało miejsce w lodówkowych
Jakie są to wartości przybliżone
Bardzo jestem ciekaw bo ustalono że zostanie wymieniona sprężarka inwentorowa a rezystancje miała bardzo zróżnicowane do 18 Ohm wyglądała jak pomiar sprężarki zwykłej (kartka mi migneła przed oczami nie jest to moja praca a nie chciałem być dociekliwy w nie swoim temacie) osoba która robiła pomiary powiedziała mi że od Daikina wie oporność powinna być na poziomie 1 Ohma ??? co wydaje mi się nie logiczne

Pozdrawiam


Spreżarka problem zwykła inwentorowa Daikin - p.obelix - 2018-03-03

Rezystancja sprężarki internetowej jest równa i powinna wynosić w granicach 0.7~1.2 ohm. Jest to silnik 3 fazowy.