PRZEGRZANIE CZYNNIKA CO2 i R290 - chłodniarz - 2018-03-12

Witam koledzy , może mi ktoś podpowiedzieć jakie powinno być przegrzanie w komorach minusowych i plusowych , przy czynnikach CO2 i R290 ?


PRZEGRZANIE CZYNNIKA CO2 i R290 - chłod - 2018-03-17

Witam,
z dwutlenkiem węgla oprócz ciśnień i dodatkowych zabezpieczeń na instalacji nie różni się niczym niż każdy obecny freon, przegrzania standard.
R290, masz zamiar zbudować instalację na bezpośrednie parowanie? Odważnie. Ostatnio było w kraju parę wybuchów z powodowanych wyciekiem gazu, to taka komora w razie "W" tylko poskoczy do góry.
A tak na poważnie przegrzanie dla R290 musi być równe lub większe niż 20K.


PRZEGRZANIE CZYNNIKA CO2 i R290 - chłodniarz - 2018-03-25

Dzięki kolego !


PRZEGRZANIE CZYNNIKA CO2 i R290 - DF - 2018-03-25

Przegrzanie CO2 - 10 K, Przechłodzenie 2 K