Witam,

Planuje zamontowac jednostke zewnetrzna do 4 jednostek wewnetrznych.
Jendonstka zewnetrzna to GWHD(28)NK3KO GREE waga okolo 70 kg.

Jenostki wewnetrzne znajduja sie na poddaszu.

Gdzie i jak najlepiej zamontowac jednostke zewnetrzna w momencie gdy mam juz zrobiona elewacje z ociepleniem - styropian 15 cm, sciana pustak 25 cm?


Odradzano mi montaz na elewacji ze wzgledu na ze względu na możliwość przenoszenia drgań i hałasu na mury.


Osobiscie widze 3 mozliwosci:

1. Jednostka na ziemi (na wpornikach na ziemi)
zalety: latwy dostep, latwy mataz
wady: dlugosc przewodow na 4 jednostki (+3metry x4 jednostki, 12 metrow dodatkowych przewodow)

2. Na elewacji na wporniku RODIGAS MS 223 105 , wpornik zamontowany na przewiert.
Po przewierceniu sie przez sciane z ociepleniem dal bym PRĘT GWINTOWANY AZMET M12 i zakretki z podkladkami z 2 stron od strony wewnetrznej bedzie to niewidoczne gdyz bedzie tam przedscianka kg,
Po stronie ocieplenia dodalbym nakladke z rur pvc zeby sie nie wtapial wpornik w ocieplenie.
zalety: brak dostepu do jednostki przez psa, dzieci, brak widocznych przedwodow
wady: trudny dostep, bliska odleglosc do sciany - ramie wspornika ma 55cm a glebokosc jednostki to 43 cm


3. Tak jak pt. 2 tylko zamiast przewieru przez sciane, montaz na kotwie chemicznej.

Dodaje rysunki pogladawe, prosze o porade ktore rozwiazanie polecacie ?

1.
[Obrazek: 1.png]

2.
[Obrazek: 2.png]


Montaz jednostki zewnetrznej - obser - 2018-03-12

Przy 1 opcji (ziemia) jaka będzie całkowita długość instalacji?


Montaz jednostki zewnetrznej - Amfan - 2018-03-12

Dolnych śrub nie musisz wiercić na wylot . Ramię wieszaka wyciąga górną śrubę a dolną dociska do ściany.


Montaz jednostki zewnetrznej - jurny_drwal - 2018-03-12

Opcja 4:
Spawany wspornik 600mm, można złapać przez ścianę ale po co na M12? wystarczy M8, aż nad to. Ja daję stalową rurę 1/2.

Jako instalator wolałbym postawić na ziemi, z punktu widzenia inwestora lepiej powiesić.


Montaz jednostki zewnetrznej - chio1 - 2018-03-12

obser napisał(a):Przy 1 opcji (ziemia) jaka będzie całkowita długość instalacji?

Jesli bedzie na ziemi to dochodzi jakies 12 metrow, czyli oko 40m.

jurny_drwal napisał(a):Opcja 4:
Spawany wspornik 600mm, można złapać przez ścianę ale po co na M12? wystarczy M8, aż nad to. Ja daję stalową rurę 1/2.

Jako instalator wolałbym postawić na ziemi, z punktu widzenia inwestora lepiej powiesić.

Wspornik wydaje sie byc lepszym rozwiazaniem, do tego jakies podkladki antywibracyjne ? Rure stalowa zamiast pvc ?

Sciana to pustak, nie bedzie sie kruszyl podczas drgan ?

Wspornik taki 600mm wystarczy czy lepiej cos dluzszego , przy takim wieszaku lepiej chyba przewiercic wszystkie sruby?

[Obrazek: a71c26e340dc91da7b0413db5a1d]


Montaz jednostki zewnetrznej - jurny_drwal - 2018-03-12

chio1 napisał(a):
obser napisał(a):Przy 1 opcji (ziemia) jaka będzie całkowita długość instalacji?

Jesli bedzie na ziemi to dochodzi jakies 12 metrow, czyli oko 40m.

jurny_drwal napisał(a):Opcja 4:
Spawany wspornik 600mm, można złapać przez ścianę ale po co na M12? wystarczy M8, aż nad to. Ja daję stalową rurę 1/2.

Jako instalator wolałbym postawić na ziemi, z punktu widzenia inwestora lepiej powiesić.

Wspornik wydaje sie byc lepszym rozwiazaniem, do tego jakies podkladki antywibracyjne ? Rure stalowa zamiast pvc ?

Sciana to pustak, nie bedzie sie kruszyl podczas drgan ?

Wspornik taki 600mm wystarczy czy lepiej cos dluzszego , przy takim wieszaku lepiej chyba przewiercic wszystkie sruby?

[Obrazek: a71c26e340dc91da7b0413db5a1d]

Podkładki to już jak chcesz, przy takich agregatach nie daję. Sprężarka ma swoje wibroizolatory, a całość rozchodzi się po paru centymetrach. Jak już daję to tylko dla lepszego samopoczucia inwestora Smile Tak, rura stalowa zamiast pcv, nigdy nie stosowałem pcv ale stali jestem pewniejszy. Do tego łatwiej ją wtopić w styropian.

Nie, spokojnie, rozmawiamy o znikomych siłach.

600mm wystarczy. Bez sensu rozgraniczać sposób montażu, musisz mieć więcej rodzai materiału i narzędzi. Przewierć wszystkie na wylot albo zastosuj same kołki rozporowe na fi12. Jednak jeżeli masz możliwość to wygodniej będzie przewiercić i złapać po drugiej stronie ściany.

Własnie myślałem o tych ze zdjęcia.


Montaz jednostki zewnetrznej - p.obelix - 2018-03-12

Bardzo dobrze tobie doradzono stawiaj agregat na ziemi.


Montaz jednostki zewnetrznej - coolmaker1 - 2018-03-12

Witam. Siedemdziesiąt kilogramów to żadna waga dla jednostki i ściany, ale jak pustak ceramiczny potocznie zwany dziurawką to stawiałbym "na ziemi" Więcej plusów przemawia .


Montaz jednostki zewnetrznej - jurny_drwal - 2018-03-12

Dla montera, nie użytkownika Smile


Montaz jednostki zewnetrznej - DBKlima - 2018-03-13

Konstrukcję zrobić i przy budynku stawiać 30/40cm nad gruntem .


Montaz jednostki zewnetrznej - Bolas - 2018-03-13

śruby na wylot mogą przemarzać. Grunt lepszy przy takich jednostkach.


Montaz jednostki zewnetrznej - jurny_drwal - 2018-03-13

uczę się na nowo...


Montaz jednostki zewnetrznej - DBKlima - 2018-03-15

Życie płata figle Big Grin :lol: