Forum Klimatyzacja
Nie chłodzi gree - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Nie chłodzi gree (/showthread.php?tid=10777)

Strony: 1 2


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-18

Mam problem z multisplitem gree .do jednostki zew.mam podpięte 3 jednostki wew.2 po 2,2 kw i jedna 3,2 kw.montowane w sierpniu zeszłego roku,do tej pory wszystko hulało .jakiś miesiąc temu zamarza mi dużą jednostka wew.odmrozilem przełączać na grzanie.i wszystko wróciło do normy,chociaż do tej pory się zastanawiam dlaczego to się stało. Ale idźmy dalej.klient zadzwonił ze nie chłodzi.
Faktycznie klima ustawiona na chłodzenie 16 stopni ,na wylocie 18 stopni w pomieszczeniu 29.dodam ze klima znajduje się w serwerowni i chodziła 10 msc z nawiewem 8 stopni utrzymując temp.w pomieszczeniu 18 stopni.po wyłączeniu dwóch mniejszych ta jednostka wróciła do normy.wypompowalem gaz okazało się ze jest w normie tyle co ma być.
Może ktoś miał podobny problem z góry dziękuję.


Nie chłodzi gree - tommatiz - 2018-03-18

Witam. Po pierwsze nie montuje się układu MultiSplit do serwerowni gdzie jeden parownik ma pracę ciągłą 24h. Po drugie : czy urządzenie przestało chłodzić ze względu na niską temp zewnętrzną? Takie mrozy mieliśmy 2 tyg temu. Urządzenia Multi działają do ok -10 -15'C. Może to był problem. Natomiast jak jest wszystko w porządku z ilością czynnika chłodniczego to sprawdź cewki zaworu rozprężnego, być może szwankuje i nie puszcza chłodu na parownik. Sprawdź zawór 4 drogowy skoro było coś zamrożonego. Czujniki temperatury w parowniku. Jak to wszystko jest OK to elektronika szwankuje. Pzdr


Nie chłodzi gree - Bogdan_New_Jersey - 2018-03-18

Możliwe ze na tych dwóch pozostałych jednostkach włączyli funkcje grzania


Nie chłodzi gree - Bogdan_New_Jersey - 2018-03-18

tommatiz napisał(a):Witam. Po pierwsze nie montuje się układu MultiSplit do serwerowni gdzie jeden parownik ma pracę ciągłą 24h...




zgadzam się


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Dzięki za odzew. Teraz właśnie sprawdzę cewki .zawór wydaje się być dobry bo przełącza urzadzenie w tryb grzania.jakby ktoś włączył na innej jednostce grzanie to klima sie wyłącza i wywala błąd.
Odnośnie montażu Multi w serwerowni to długi temat z pieniędzmi w tle.


Nie chłodzi gree - byniom - 2018-03-19

Nie jest czasem pomylone sterowanie ? Jeżeli będą wszystkie na chłodzenie ustawione ale któras się wyłączy a będzie pomylone to cyrki się dzieją i zamarzają jednostki wewnętrzne.


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Sterowanie jest ok


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Sprawdzam jeszcze parametry i teraz dzieje się tak że przy włączeniu dużej jed I jednej małej chodzi.i temp.na nawiewne jest 5 stopni wiec zastanawia mnie to czy napewno cewka nie otwiera zawór?czekam jeszcze niech chwile pochodzi.


Nie chłodzi gree - DBKlima - 2018-03-19

andrz33 napisał(a):Odnośnie montażu Multi w serwerowni to długi temat z pieniędzmi w tle.
Tak dziwnej odpowiedzi dawno nie słyszałem ponieważ 3 splity kosztują w Gree
mniej niż jeden multi 1 na 3.
... o co chodzi z tymi


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Wolałbym raczej podpowiedzi na temat problemu A nie co ile kosztuje.


Nie chłodzi gree - DBKlima - 2018-03-19

... ucięło ...
Czy wszystkie splity są w tym samym miejscu i o jakiej mocy jest agregat ?


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

8 kw każda jed w innym pomiszczeniu


Nie chłodzi gree - DBKlima - 2018-03-19

... warto sprawdzić czy piloty nie mają funkcji follow-me ale pewnie nie w tym problem .


Nie chłodzi gree - PARTNER-MAR - 2018-03-19

Jeżeli prxy dwóch włączonych jest ok to włącz teraz trzy.


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Niestety temp nawie wzrasta nawet do 20 stopni


Nie chłodzi gree - PARTNER-MAR - 2018-03-19

Ciśnienia sprawdzałeś?


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Tak wszystko w normie


Nie chłodzi gree - MarioO - 2018-03-19

Wyłącz urządzenie,wyłącz napięcie na parę minut,zresetuj.Ustaw wszystko od nowa, włącz tylko jednostkę serwerowni Podepnij multimetr...


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Niestety pech chciał że mutimetr mam zepsuty więc nic nie zmierzy....


Nie chłodzi gree - blaser - 2018-03-19

Takie diagnozowanie bez podstawowego narzędzia to trochę jak wymiana koła w samochodzie bez klucza nasadowego :lol:


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Dzięki za wsparcie.u ciebie w firmie macie napewno wszystko razy 2.


Nie chłodzi gree - blaser - 2018-03-19

x3. Czy ten wzrost temperatury pojawia się zawsze przy załączeniu 3 jednostki bez względu na kolejność ich załączania?


Nie chłodzi gree - andrz33 - 2018-03-19

Działo się tak bez względu na kolejność włączania. Co ciekawe po 2 godz obserwacji okazuje się że wszystkie chlodza 2 mniejsze 6 stopni nawie.duza 10-12 stopni nawiew???????


Nie chłodzi gree - obser - 2018-03-19

Temperatury zawsze podawaj dwie od strony ssącej i wylot. Sam wylot niewiele mówi. Najlepiej zaopatrzyć się w termometr z dwoma sondami, wyznaczy Ci od razu różnicę.


Nie chłodzi gree - DBKlima - 2018-03-19

...obser ma rację, może okazać się że temperatura 16C jest jak najbardziej prawidłowa .