Forum Klimatyzacja
LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca (/showthread.php?tid=10803)



LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - dziabaq - 2018-04-17

Witam,

Nowo zakupione urządzenie LG P12EN, pierwsze uruchomienie grudzień 2017 - pierwsze użytkowanie kwiecień 2018.
Jednostka zewnętrzna mocno hałasuje, po 2min. pracy już solidnie nap.....a.
Gdy złapię blachy rękami jest cicho, ale są wyczuwalne drgania.
Jednostka jest dobrze wypoziomowana i stoi na nóżkach gumowych.

Wstawiam link do nagrania, jak to pracuje. Link przestanie działać po 24h ( niestety )

https://clyp.it/vmrlgafj

Proszę o opinie....


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - klimacik - 2018-04-17

Skoro jest to nowy klimatyzator to masz gwarancję. Wezwij firmę która go montowała do wykrycia usterki.


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - dziabaq - 2018-04-17

Serwis był, rozebrali jednostkę zewnętrzną.....cmokali, cmokali i powiedzieli że w środku jest wszystko OK...
Hałasuje nadal.

Złożyłem kolejną reklamację i na razie cisza.... zero odpowiedzi.


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - DBKlima - 2018-04-17

Jakie było ciśnienie i jaki pobór prądu podczas uruchomienia ?
Masz protokół z uruchomienia ? Jeśli to był autoryzowany instalator jakiś papier ci wystawił .


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - klimacik - 2018-04-17

Po samym nagraniu nikt ci nic nie powie. Potrzebna wizja lokalna. Pytanie czy to odgłos samej sprężarki czy też jakieś wibracje elementów bo coś jest luźne, niedokręcone itp. Tak czy inaczej potrzebny serwis na miejscu. A tak przy okazji odkąd LG przeniosło produkcję do Turcji to z jakością urządzeń coraz gorzej.


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - obser - 2018-04-17

O produkcji w Turcji dopiero się dowiedziałem. Co te Turki kombinują. Wzięli się za montowanie LG, a z Gree podpisali olbrzymi kontrakt na dostawę on-off z R22. To nie chcą zakładać tego co produkują?


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - mateusz13236 - 2018-04-17

Ten sam model zakładałem ostatnio u siebie i drżał skraplacz wystarczy jakiś naprawdę mały kawałek gumy wetknąć między obudowę a skraplacz i problem znika. Winą jest zbyt luźno zamontowany skraplacz. Taka niedoróbka LG.


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - klimacik - 2018-04-18

obser napisał(a):O produkcji w Turcji dopiero się dowiedziałem. Co te Turki kombinują. Wzięli się za montowanie LG, a z Gree podpisali olbrzymi kontrakt na dostawę on-off z R22. To nie chcą zakładać tego co produkują?

W Rosji cały czas jest używany gaz R12. Na tamtejszym rynku cena po przeliczeniu ok. 130 zł za butlę 10 kg.


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - Bolas - 2018-04-24

Niestety trzeba usterkę znaleźć organoleptycznie. Niedokręcone śruby lub stykające się rurki. Rozebrać jak przestanie brzęczeć to to musi być zdemontowana część. Kiedyś miałem przypadek montażu 4takich samych jednostek obok siebie. 3ciche 4 wyrczała. Rozebrałem okazało się że rurki były zbyt blisko siebie kawałek otuliny kauczukowej załatwił sprawę.


LG Brzęczy jednostka zewnętrzna - głośna praca - MarioO - 2018-04-27

Właśnie miałem przekładkę 6 letniego Sinclaira on/off Po uruchomieniu lekkie zwątpienie.Podchodząc do j.z dopiero na odległość 3m dał się usłyszeć