Forum Klimatyzacja
Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 (/showthread.php?tid=10848)



Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Cpt.Ryan - 2018-05-13

Klient sie uparł. Sprawa wyglada tak ze pewna knajpka nie może założyć jz gdziekolwiek bo zarząd nie wyraza zgody - jedyna opcja to montaż w garażu gdzie instalacja kosztowac będzie set% wartosci klimy gdyż jest bardzo daleko miedzy jw i jz. I na to sie klient nie godzi lub... na jego odpowiedzialnosc i pomysł jz na zapleczu + dmuchajacy wentylator na pudło. Moje zdanie jest takie ze bedzie w pyte gorąco w pomieszczeniu i jz sie wyłączy. Ale jak chce to zamontuje. Kubatura 18m3. LG split 2.5 kW. Czy ktos montowal jz w tak malym pomieszczeniu? Montowalem splita 2.5kW w pomieszczeniu 60m3 i to chodzilo. Ale 18m3?

Pozdr


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Amfan - 2018-05-13

Lepiej jak byś zrobił wyciąg z przodu klimatyzatora gdzie dmucha ciepłem.


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Cpt.Ryan - 2018-05-13

Wentylacja grawitacyjna fi 110, mozna wymusić bieg wentylatorem wyciągowym jedyny pomysl. A nadmuch wentylator przemysłowy kanałowy średnica fi300 wydajnosc 1700m3/h taki pomysł powstał. Co sądzisz kolego o tym?


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Cpt.Ryan - 2018-05-16

Dla zainteresowanych i potomnych zrobilem tak jak wyżej. Jz na trybie turbo osiaga 43 C°, czyli na styk bo od 46 C° sie wyłączy.


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - MarioO - 2018-05-17

Napisz jak przyjdą afrykańskie upały


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Cpt.Ryan - 2018-05-17

To bylo podczas ostatnio gorących dni w Wawie, na termometrach 29 C° w cieniu. W lokalu ciemna podloga, duże naslonecznione okna wiec dawalo spore obciążenie cieplne na parownik. Chodzi na styk ale daje radę. A jak stanie to... trudno, wkalkulowane w ryzyko Big Grin


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - barbie - 2018-05-17

To nie są gorące dni-sa gdy u pal jest 2 tygodnie .


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Cpt.Ryan - 2018-05-17

Może stanąć ale to też w tym wypadku się zakłada.
Pozdr


Jednostka zewnętrzna w pomieszczeniu 18m3 - Cpt.Ryan - 2018-08-04

I Afrykańskie upały przyszły... zdaje relacje jak to się ma teraz. W Warszawie upał po 32C° wcieniu. 2 tygodnie ostro w palnik daje. Jz wyłączyła się 1 raz. Na zapleczu temperatura 43C°. Klima chodzi i chłodzi ale wydajność spadła o 50%. Parownik nie osiąga temp. zadanej. Także reasumując jest dostatecznie.