Koncepcja systemu klimatyzacji na przykładzie hotelu- pomoc - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Porady (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=27) +--- Wątek: Koncepcja systemu klimatyzacji na przykładzie hotelu- pomoc (/showthread.php?tid=10864) |
Koncepcja systemu klimatyzacji na przykładzie hotelu- pomoc - Szymon - 2018-05-19 Witam ! Chciałbym się dowiedzieć od osób, które maja nieco większe pojecie od studenta , który system klimatyzacji w praktyce byłby najlepszy, czyli zużywał jak najmniej energii oraz byłby najtańszy, (rozważam system VAV, VRF 3 rurowy albo czterorurowy wody lodowej z klimakonwektorami) ja wiem ze to tak ciężko bez porównania głębszego wybrać który okaże się tańszy. Zyski ciepła maja się na poziomie 950 kW w 5 pokojach dla gości, jadalnia 2,5 kW, siłownia 5,2 kW. Projekt obejmuje tylko parter, ale również przewidziane są wyższe kondygnacje. Jeśli by chciał ktoś udzielić rady i pomocy bo aktualnie pisze prace magisterską to byłbym wdzięczny za dyskusje Pozdrawiam ! Koncepcja systemu klimatyzacji na przykładzie hotelu- pomoc - radekklimat - 2018-05-21 Woda lodowa i system czterorurowych klimakonwektorow Koncepcja systemu klimatyzacji na przykładzie hotelu- pomoc - HC - 2018-05-27 radekklimat napisał(a):Woda lodowa i system czterorurowych klimakonwektorow Dokładnie tylko. Moc chłodniczą podziel na 2 chillerry pracujące na wspólny kolektro + obowiązkowo bufor chłodu ( wody lodowej) i 2 układy chłodnicze na chiller. |