Witam
Jak powinien wygladać fachowy przegląd klimatyzacj??

Z tego co sie domyślam to serwisant powinien:
1. wyczyścic część zewnętrzna oraz wewnętrzną z kurzu i śmieci nałapanych - czym?? odkurzaczem ??

2. sprawdzic szczelność - jak to powinien wykonać sprawdzajac cisnienie?? czy powinien sprawdzic cisnieniem węzem z manometrem czy w jakis inny sposób? Jakie powinno być w instalacji cisnienie dla czynnika R407 i 410?

3. Sprawdzić stopień chłodzenia termometrem

ile kosztuje średnio przegląd klimy?

Z gory dzieki za odp.


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - maro196 - 2008-04-22

1. wyczyscic czesc wewnetrzna: umyc filtry a chlodnice spryskac plynem antybakteryjnym czyli poprostu odgrzybic. czesc zewnetrzna lamele plynami czyszczacymi splukac woda s

2. sprawdzenie szczelnosci polega na podpieciu manometrami i zobaczeniu czy jest odpowiednie cisnienie na pracujacej sprezarce dla czynnika 407 4,8 bara dla czynnika 410 7 - 8 nie wiecej niz 9,

3. ja nie sprawdzam termometrem

kosztuje w firmie 250+ vat a normalnie 150 bez vatowSmile


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - safelock - 2008-04-23

Jeśli niewiem jaki jest czynnik chlodzący co wtedy?

Z tego co kojarzę to klimatyzacja jest chyba firmy sanyo.


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - byniom - 2008-04-23

Możesz sprawdzić to w ten sposób że w niejscu gdzie występuje ciekły czynnik np. kolanko na dole w skraplaczy zmierzyć temperaturę i porównać z manometrem.


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - maro196 - 2008-04-23

czynnik bedziesz mial na obudowie pewnie kolo zaworow albo na blaszcze jakiejs na okablowaniu musi byc zobacz dobrze moze jest z przodu jakas naklejka


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - bodzio - 2008-04-23

Zawsze gdzieś jest napisane, nawet na sprężarce.


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - safelock - 2008-04-24

przypinamy manometr do wejscia serwisowego. no i tam pokazuje ok 8bar. czyli cisnienie ok dla R410.

Odpinajac wąż z manometru od strony klimatyzacji pojawilo sie cisnienie na weżu. Zawór zadziałał prawidłowo i to normalny objaw czy cos nie tak zrobiliśmy odpinając zawór? klima chłodzi ok.


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - maro196 - 2008-04-24

odlaczajac waz od klimy zauwazyles ze poszlo troszku czynnika z weza? to normane, cisnienie ok, oczywiscie sprawdzales na maxymalnym chlodzeniu?


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - maro196 - 2008-04-24

jak robisz konserwacja to pamietaj dobrze spryskaj plynami antybakteryjnymi jednostke wewnetrzna, to bardzo wazne! nie olewac tematu i uzywac dobrych plynow oczywiscie z atestem!!!


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - byniom - 2008-04-24

Ja spryskuje płynem "coildesinfectant" z wigmorsu a jakie płyny wy urzywacie ?


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - safelock - 2008-04-24

maro196 napisał(a):odlaczajac waz od klimy zauwazyles ze poszlo troszku czynnika z weza? to normane, cisnienie ok, oczywiscie sprawdzales na maxymalnym chlodzeniu?
TAk na max obrotach
dla pewnosci czekalem jakies 5min az sie rozkreci


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - Bogdan_New_Jersey - 2011-12-28

maro196 napisał(a):2. sprawdzenie szczelnosci polega na podpieciu manometrami i zobaczeniu czy jest odpowiednie cisnienie na pracujacej sprezarce dla czynnika 407 4,8 bara dla czynnika 410 7 - 8 nie wiecej niz 9,

Nie obraź się ale nie zgadzam się z tym
dzisiaj na zewnątrz jest 25oC jutro 5oC
i wciąż będę miął takie same ciśnienie???

tyle razy omawialiśmy dochłodzenie i przegrzanie


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - crocens - 2011-12-29

Kibic odgrya starego kotleta...


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - miezala5 - 2011-12-29

gaz 410 wieksza srednica zaworu serwisowego (nie pamietam jaka)
gaz 407 podepniesz standardowy manometr i wezyk
Mysle ze tak mozna tez zlokalizowac jaki gaz.
Pozdrawiam!
Robert


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - zhu.agmet - 2011-12-29

miezala5 napisał(a):gaz 410 wieksza srednica zaworu serwisowego (nie pamietam jaka)
gaz 407 podepniesz standardowy manometr i wezyk
Mysle ze tak mozna tez zlokalizowac jaki gaz.
Pozdrawiam!
Robert

na 410 jest 1/2" 20UNF
pozdrawiam


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - Shitashii - 2011-12-29

tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - Bogdan_New_Jersey - 2011-12-29

Shitashii napisał(a):tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do
do czego??? :-)


Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - Shitashii - 2011-12-29

Oj, nie wiem czemu się nie wpisało.... ??? :/
Uzupełniam:

Shitashii napisał(a):tak, tak, tak.... to chyba nie widzieliście klimatyzatorów galanz. Przyłącze jak do r407, a gaz r410



Fachowy przeglad klimatyzacji jak powinien wyglądać - jack63 - 2011-12-30

A te Galanz'e (aż wstyd pisać z dużej litery) to najlepiej przyłączyć do ... złomu. A tfu...