Temperatura przegrzania invertera - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Temperatura przegrzania invertera (/showthread.php?tid=10929) |
Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-13 witam,trzy krotkie pytanka na ktore nie moge znalezc odpowiedzi 1) jakie powinno byc przegrzanie dla invertera z zaworem EEV? 2) czy mozna okreslic przegrzanie dla tego invertera metoda z klimatyzatorow on/off? 3) czy da sie okreslic ze jednostka ma odpowiednia ilosc czynnika chlodniczego bez odpompowania i wazenia go? dziki za pomoc Temperatura przegrzania invertera - p.obelix - 2018-06-13 1) 5-7K 2) Tak 3) Tak Temperatura przegrzania invertera - jack63 - 2018-06-14 p.obelix. Mógłbyś być bardziej wylewny? ad.2 Jakie przegrzanie zmierzysz? Co ze spadkiem ciśnienia na wymienniku i rurach? ad3. Jaką dokładność "określenia" ilości czynnika przewidujesz? Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-14 p.obelix napisał(a):ad.2 Jakie przegrzanie zmierzysz? Co ze spadkiem ciśnienia na wymienniku i rurach?ad.2 przegrzania par czynnika chłodniczego, a co do spadku ciśnienia na wymienniku i rurach nie wiem jak pomierzyc. ad.3 zadowolony bylbym z dokladnosci ?50g Temperatura przegrzania invertera - Vlad24 - 2018-06-14 Przy zewn ok 25C ustaw w 2 j wew 2 i 2,5kW 16C, went na max, odczekaj kilka min i zmierz przegrzanie. Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-14 Vlad24 napisał(a):Przy zewn ok 25C ustaw w 2 j wew 2 i 2,5kW 16C, went na max, odczekaj kilka min i zmierz przegrzanie.dzisiaj sie troche bawilem odpalilem dwie jednostki (te mniejsze) rownoczesnie temp 16C wentyl na maxa,po kilku minutach jak sie sprezarka w miare ustabilizowala przegrzanie wachalo sie midzy 4 i 4.4K.Nie wlaczylem trzech jednostek rownoczesnie bo myslalem ze moga byc troche przeklamane odczyty ze wzgledu ze agregat ma 5.2kW a suma jednostek wewnetrznych to 6.5kW.U mnie nigdy nie pracuja trzy jednostki rownoczesnie najczesciej jedna maksymalnie dwie. Temperatura przegrzania invertera - p.obelix - 2018-06-15 p.obelix napisał(a):p.obelix. Mógłbyś być bardziej wylewny?Po co, gość nie ma pojęcia o chłodnictwie do tego nie ma usprawnień f-gas. Co się będę wysilać. Do tego jeden problem a kilka tematów założonych i teraz skacz co w którym jest napisane. Gdzie jest moderator żeby scalić wszystko w jedno. Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-15 p.obelix napisał(a):Co do jednego masz rację pojęcia nie mam bo jestem laikiem w tej dziedzinie, co do uprawnień to się mylisz posiadam Zertifikat (ChemKlimaschutzV & EG- Verordnung Nr. 842/2006) wydany dnia 6 Juni 2016 Düsseldorf. Forum jest po to żeby pomagać rozwiązywać problemy jak również dzielić się wiedzą, jak się nie chcesz podzielić twoją wiedzą to po co to pisanie.p.obelix napisał(a):p.obelix. Mógłbyś być bardziej wylewny?Po co, gość nie ma pojęcia o chłodnictwie do tego nie ma usprawnień f-gas. Co się będę wysilać. Do tego jeden problem a kilka tematów założonych i teraz skacz co w którym jest napisane. Gdzie jest moderator żeby scalić wszystko w jedno. Temperatura przegrzania invertera - jack63 - 2018-06-15 p.obelix napisał(a):Po co, gość nie ma pojęcia o chłodnictwie do tego nie ma usprawnień f-gas. Co się będę wysilać.Rozumiem, ale to ja prosiłem o poszerzenie odpowiedzi. Ok. sznobel napisał(a):posiadam Zertifikat (ChemKlimaschutzV & EG- Verordnung Nr. 842/2006) wydany dnia 6 Juni 2016Dyrektywa unijna się zmieniła... Widać, że w Niemczech egzaminy też są picem na wodę... Kolego, nie masz się czym chwalić. Weź sobie materiały z kursu i dowiedz się co jest wymagane oprócz certyfikatu aby robić cokolwiek z fgazami. Za swoją robotę bierzesz pieniądze więc dlaczego ktoś ma cię za darmo uczyć. Książka/internet w rękę, czytać, myśleć i zapamiętywać. Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-15 jack63 napisał(a):Za swoją robotę bierzesz pieniądze więc dlaczego ktoś ma cię za darmo uczyć. Książka/internet w rękę, czytać, myśleć i zapamiętywać.Nie biorę i nie zarabiam pieniędzy w branży związanej z klimatyzacją czy chłodnictwem. Wszystko o co pytam jest związane z klimatyzacją którą mam zamontowaną u siebie w domu. Dlatego że nie mam pojęcia w tej branży dużo czytam. W związku z tym mając pytania na które nie mogę sam odpowiedzieć zwracam się do ludzi którzy mają pojęcie w temacie,a tu spotykam się z krytyką i ubliżaniem. Temperatura przegrzania invertera - MarioO - 2018-06-15 Pomóc na forum w tej dziedzinie można do pewnego momentu.Chłodnictwo to dość skomplikowany zawód na który nakłada się wiedza z wielu innych dziedzin. Ja też dużo rzeczy robię sam.Lubię np.naprawić samochód Ostatnio przy piwku wymieniłem piastę koła ale dwumas i sprzęgło wymienił już mechanik. Na tym etapie na którym teraz jesteś pomoc się kończy.Po prostu wezwij serwis Temperatura przegrzania invertera - jack63 - 2018-06-17 sznobel napisał(a):Nie biorę i nie zarabiam pieniędzy w branży związanej z klimatyzacją czy chłodnictwemTo po co ci certyfikat??? Kupiłeś go sobie, bo wiedzy nie masz, dla zabawy? Weź serwis. Daj zarobić tym którzy zainwestowali w sprzęt i mają wiedzę. Nie bądź chytrym januszem cwaniakiem. Temperatura przegrzania invertera - gadget - 2018-06-17 Daj spokój i tak już płaci, miało być tanio jest drogo a będzie jeszcze drożej. Czy to się opłacało? Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-17 jack63 napisał(a):Certyfikat mam bo firma w ktorej pracuje wysylala nas na rozne szkolenia aczkolwiek nie mam w pracy nic wspolnego z klimatyzacja badz chlodnictwem. Pewnie ze dalbym zarobic firmie instalujacej jednak nie moglem zrobic tego przez firme bo w domu gdzie mieszkam nie mozna oficjalnie zabudowac instalacji co automatycznie wyklucza wezwanie serwisu.Problem musze rozwiazac sam.sznobel napisał(a):Nie biorę i nie zarabiam pieniędzy w branży związanej z klimatyzacją czy chłodnictwemTo po co ci certyfikat??? Temperatura przegrzania invertera - PARTNER-MAR - 2018-06-17 Czyli montaż też sam robiłeś? Wezwij serwis bez reklamy na samochodzie. Temperatura przegrzania invertera - JGX - 2018-06-19 p.obelix napisał(a):Forum jest po to żeby pomagać rozwiązywać problemy jak również dzielić się wiedzą,Taka jest definicja Forum - ale TO forum nie podpada pod nią ![]() ![]() . Już nie raz pisałem że to forum powinno sie nazywać: tylko dla Fachowcow z F-gazami i powinno być zamknięte do czytania dla ludzi postronnych!!! A tak to regularnie co jakiś czas trafiają tu ludzie i są takie kwiatki jak ten. Tutaj jest mało ludzi którzy pomogą nie fachowcowi bez fgazów . Choć trzeba przyznać obiektywnie ze nie wszyscy - jest sporo porządnych userów co każdemu pomogą zarówno staremu fachowcowi co zyje z tego na codzien jaki i amatorowi co przy jednej swojej klimie grzebie dla hobby. Ale jeśli szukasz pomocy jako amator - radze ci idz na elektrodę.... tam prędzej coś ci pomogą niż tu
Temperatura przegrzania invertera - obser - 2018-06-19 Może inaczej. Nieraz zdarza się przemądrzanie, ale nieraz jest tak jak na forum prawnym- jest zakaz udzielanie porad niezgodnych z prawem. Nieraz doradzano tu jaki najlepszy układ zastosować, co najlepiej użytkownik ma zrobić, jak sprawdzić, czy urządzenie dobrze pracuje itd. Ale dużo jest pytań typu jak najlepiej przepędzić gaz, bo instalację zrobiłem. Niestety nasi władni z UE ustanowili przepisy, że nawet manometrów nie możesz prawnie podpiąć bez certyfikacji, a z drugiej strony każdy ma z tyłu głowy ogrom kosztów w większości niepotrzebnych narzuconych przez UE i jako profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem (nie mówię o sobie) traktują swoją wiedzę i praktykę jako majątek firmy i nie chcą go rozdawać syntetycznie odpowiadając na nieporadne pytania nowych użytkowników. Nie jest to forum też giełdą, gdzie niedawno użytkownik sprawdził ze 20 firm, aby zrobili kosztorysy i prosił następnych na wycenę. Raczej o kosztach i cenach innych Instalatorów nie rozmawiamy i nie oceniamy. Każdy ma swoje koszty, swoją politykę cenową, jeden liczy na zarobek na montażu, jeden przyszłościowo na serwis i zrobi montaż taniej. I to co ludzie nie mogą zrozumieć, montując urządzenie przejmujemy od Importera usługi gwarancyjne, które jak na złość występują w szczytowym sezonie rozwalając nieraz cały plan pracy, a nawet część ich jest wydumana, ale czasu zmarnuje. Na elektrodzie siedzą pasjonaci, nieraz ze sporą wiedzą, nieraz piszą zupełne głupoty. Montaż splia dla trochę ogarniętego technicznie człowieka to pikuś, ale jak już zacznie się coś kasznić, to trwoga do Boga, bo upały. Nie jesteśmy Pomocą Doraźną dla nieubezpieczonych. Sprawy obsługi, ew. ustawień na pewno się tu ogarnie, ale też trzeba by obejrzeć instalację, a już takie samoróbki oglądałem, że trwoga do Boga. Ale dziś najważniejsze 3:1 dla Polski z Senegalem. Temperatura przegrzania invertera - gadget - 2018-06-19 Gość przecież nieźle zarabia w niemczech wiec ma na rękę przynajmniej 2500E a może i 3000E na rękę. Taki zestaw multi z rabatem o ,którym wspominał kosztuje go niecałe miesięczne zarobki niech kupi sobie drugi i założy skoro ten już się popsuł... Ewentualnie może wziąć kogoś z Polski przy granicy za stawkę niemiecką myślę że sporo serwisantów by pojechało. Temperatura przegrzania invertera - catanonim - 2018-06-19 Wykres P/H i nanieś sobie punkty ciśnienia oraz temperatury. Z wykresu odczytasz w jakim stanie skupienia trafia czynnik chłodniczy na sprężarkę, w jakim stanie opuszcza skraplacz i parownik. Będziesz widział czy układ pracuje poprawnie. 30-40 minut pracy to minimum do odczytu parametrów. Testowane na wielu układach inwerterowych w większości VRF/VRV Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-19 Nareszcie jakaś podpowiedź, tylko jak zmierzyć ciśnienie HP jeśli nie mam portu HP? Temperatura przegrzania invertera - sznobel - 2018-06-20 Odzyskałem 90g czynnika do butli. W trybie serwisowym przegrzanie trzyma się około 6.5k.Jak jednak przełączę na normalny tryb chłodzenia to przez kilka minut utrzymuje 8k a potem spada przegrzanie do 0k i tak utrzymuje się kilka minut, następnie skacze znowu do około 8k i znowu po jakimś czasie w dół do około 0k i tak w kółko . Dodam że wcześniej przed odzyskiem czynnika w trybie serwisowym trzymał około 4k a podczas normalnej pracy pomiędzy 2-4.5k. |