czynnik R32 a kominek - waldip62 - 2018-06-18

dzień dobry , mam zamontowany klimatyzator firmy Daikin w mieszkaniu i planuje w tym samym pomieszczeniu zamontować kominek. Serwisant który mi montował klimatyzator powiedział , że klimatyzator z czynnikiem R32 nie może być w tym samym pomieszczeniu gdzie kominek. Proszę o informację czy to rzeczywiście tak musi być , czy też jest jakieś inne rozwiązanie jak czujnik wykrywania czynnika lub coś w tym stylu?
będę wdzięczny za odpowiedź
pozdrawiam
waldip62


czynnik R32 a kominek - budrys071 - 2018-06-20

W tym urządzeniu użyto łatwopalnego
czynnika chłodniczego. Jeżeli czynnik chłodniczy wycieknie i
zostanie wystawiony na działanie zewnętrznego źródła zapłonu,
istnieje ryzyko pożaru....
Czujnik to Ci za dużo nie pomoże-będziesz miał po zawodach...jak instalacja chłodnicza się rozszczelni.


czynnik R32 a kominek - waldip62 - 2018-06-20

dziękuję za odpowiedź , rozumiem , że tylko solidny serwis rozwiąże problem , może nie do końca , ale jakoś to zabezpieczy. A czy praktykuje się wymianę czynnika chłodzącego na inny w takich instalacjach?


czynnik R32 a kominek - jurny_drwal - 2018-06-20

Żaden solidny serwis nie rozwiąże problemu, tylko ktoś się ucieszy, że dopłacisz za swoje dobre samopoczucie. Nie ma możliwości by przewidzieć wyciek, jednak po 8 latach nie spotkałem się z rozszczelnieniem w jednostce naściennej. Nie praktykuje się wymiany czynnika. Dlaczego nie założył urządzenia na 410, jeszcze jest cała masa na rynku?


czynnik R32 a kominek - DBKlima - 2018-06-20

... strzelam ale chyba z 90% starych mieszczeń w bloku ma kuchnie gazowe i jakoś to nie stanowi problemu.
Pod warunkiem iż robisz przeglądy (sprawdzasz szczelność)
Klimatyzatora i tak nie montujesz nad źródłem ciepła "kominkiem" bo plastik się wytopi .


czynnik R32 a kominek - Jano - 2018-06-22

Dla pewności i pełnej zgodności z przepisami dobrze byłoby zasięgnąć rady specjalisty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i wentylacji.
Biorąc pod uwagę to iż zgodnie z normą ISO 817/2014 R32 tj. difluorometan jest sklasyfikowany w klasie A2L
to jest czynniki niskozapalne z małą prędkością przemieszczania się płomienia
oraz dane o stężeniach granicznych palności mieszaniny R32 z powietrzem i temp. zapłonu
z karty charakterystyki: http://www.linde-gaz.pl/internet.lg.lg.pol/pl/images/1002173448_402291.pdf?v=3.0
a także dane ze str 110 i 111 nr 61(tom1)/1/2017 Zeszytów Naukowych SGSP
https://www.sgsp.edu.pl/static/9848/service/ZN_61_tom%201.pdf
można wnioskować, że w średniej wielkości pokoju o sprawnie działającej wentylacji w razie uwolnienia czynnika chłodzącego do pomieszczenia nie zostanie przekroczone dolne stężenie graniczne zapłonu wynoszące
dla czynnika R32 ok. 300 g/m3.
Dodatkowo biorąc wysoką energie zapłonu mieszaniny R32 z powietrzem wynoszącą 100mJ (ok.200 razy wyższą od energii potrzebnej do zapłonu mieszaniny metanu z powietrzem) przy właściwie działającej w pomieszczeniu
wentylacji i bezpiecznej odległości instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych od kominka ryzyko zapłonu czynnika chłodzącego w przypadku awaryjnego rozszczelnienia aparatury wydaje się znikome.


czynnik R32 a kominek - Patrykk - 2018-06-22

Prędzej wygrasz w totka niż R32 się zapali.
Tu mały test
https://www.youtube.com/watch?v=fT-1wPL0VnY
a tu kolejny który znalazłem
https://www.youtube.com/watch?v=zkVrtRJf1_A

PS: nie wiem jak się to ma do przepisów ppoż. ale chętnie się dowiemBig Grin


czynnik R32 a kominek - DBKlima - 2018-06-25

Nadal jest to gaz chłodniczy więc składowanie jest na dotychczasowych zasadach .


czynnik R32 a kominek - miezala5 - 2018-06-26

Bardzo fajne odpowiedzi!
Jano szacun jestem bogadszy o Twoja wypowiedź!


czynnik R32 a kominek - MarioO - 2018-08-02

Niby wszystko ok ale tak wypadło że będę montował w pomieszczeniu w którym jest kominek.Było nie było zawsze jakieś tam myśli wybuchowe człowiekowi się przewijają w głowie Smile Może jednak r410a i spać spokojnie?


czynnik R32 a kominek - DBKlima - 2018-08-03

... nie masz co się stresować, bo nic się nie stanie przecież nie wystawiasz gazu na bezpośredni dostęp do ognia . Nie montujesz klimy nad kominkiem. Nie ma takiej możliwości by stężenie gazu z wycieku z klimatyzatora 2,5 czy 3,5 kW mogło doprowadzić do wybuchu.


czynnik R32 a kominek - MarioO - 2018-08-03

Przekonałeś mnie.!! Na 410 już właściwie u mnie po hurtowniach w tej mocy wszystko wymiecione.Zresztą ten czynnik ma się za chwilę skończyć więc chciał nie chciał musiał