Jednej rzeczy nie rozumiem, propan butan ma uśrednione właściwości P/T, pomiędzy propanem, a butanem.
Krzywa wrzenia jest pośrodku. Czy to by znaczyło że tych gazów nie można rozdzielić przez destylację? Normalnie destylacja służy do rozdzielania cieczy (czyli skroplonych gazów), a tu by nie można rozdzielić? Bardzo dziwne.


Krzywa wrzenia dla dwóch gazów - Jer - 2018-07-06

Przykład praktyczny:
Dodajemy izobutan do klimatyzacji przewidzianej na R134a.
Jeśli mieszanina gazów R134a z R600a nie będzie miała uśrednionych wartości P/T (jak propan butan) to jest ryzyko, że przy ciśnieniu dla R134a izobutan mógłby nie odparować i ciecz dostałaby się do sprężarki.


Krzywa wrzenia dla dwóch gazów - Jer - 2018-07-06

Mieszanina azeotropowa i zeotropowa. Znalazłem odpowiedź Smile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azeotrop

Izobutan z R134a to jaka mieszanina?
I propan z R134a?


Krzywa wrzenia dla dwóch gazów - jack63 - 2018-07-09

Jer napisał(a):Czy to by znaczyło że tych gazów nie można rozdzielić przez destylację?
Mało, że można, to jeszcze same składniki mieszaniny rozdzielają się podczas odparowania w parowniku. Z tego wynika tzw. poślizg temperaturowy.
Jeżeli mamy nieszczelność po stronie ssawnej, to z obiegu ucieka substancja mająca niższą temperaturę punktu rosy przy danym ciśnieniu.
Dlatego z R407C ucieka R410a i zostaje R134a, a z mieszaniny R290(propan) i R600a (izobutan) ucieka R290.
Ucieczka jednego (lub więcej) składników mieszaniny powoduje z reguły obniżenie temperatury odparowania a przez to zwiększenie przegrzania dla układu z kapilarą (element o stałym dławieniu) lub zalewanie sprężarki przy TZR (element o zmiennym dławieniu, ale starający się utrzymać stałe przegrzanie, ale dla KONKRETNEGO czynnika o znanych właściwościach ).
Jer napisał(a):Krzywa wrzenia jest pośrodku.
Wcale nie jest pośrodku. To nie takie proste jak się wydaje. Nawet na zamieszczonym wykresie to widać...

A tak w ogóle, to o co Ci chodzi w tym temacie?