Forum Klimatyzacja
jak sie podpiac pod taki zwor? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: jak sie podpiac pod taki zwor? (/showthread.php?tid=11001)



jak sie podpiac pod taki zwor? - Squeel - 2018-07-17

Witam wszystkich na forum

Zostalem poproszony o naprawe klimayzatora w biorze : Fairline SAC18010 gaz r410a
na codzien pracuje z chlodniami w transporcie wiec wybaczcie pewnie glupie pytanie, mianowicie nie moge sie podpiac pod zawor wysokiego cisnienia ponizej wlkejam zdjecie zaworu

z gory dziekuje za odpowiedz


jak sie podpiac pod taki zwor? - Vlad24 - 2018-07-17

Nie da się podpiąć do pokrętła zaworu.


jak sie podpiac pod taki zwor? - Squeel - 2018-07-18

Vlad24 napisał(a):Nie da się podpiąć do pokrętła zaworu.

Czy to możliwe że jest tylko jeden port?

Spróboje go dzisiaj rozebrać i poszukam może będzie gdzieś indziej


jak sie podpiac pod taki zwor? - Squeel - 2018-07-18

nie posiadam zadnej dokumentacji na temat tego systemu
pytanie brzmi czy po wymianie czynnika powinienem dodac oleju a jesli tak to jakiego
system bierze 1.7 kg r410a
chcialem dodac ze kondeser jest ponizej parownika


jak sie podpiac pod taki zwor? - jack63 - 2018-07-18

Jak się nie znasz, to się doucz, a nie zabieraj się do robót. Zostaw to innym, którzy to pojęcie i sprzęt mają.
Ciekawe czy masz uprawienia?
Klimatyzator nie ma portu wysokiego ciśnienia. W każdym razie małe i proste go nie mają. W większych są, ale wewnątrz.
Z resztą taki port jest niepotrzebny. Jak jest ci potrzebny to sobie go wlutuj - sroeder.
Squeel napisał(a):mianowicie nie moge sie podpiac pod zawor wysokiego cisnienia
Czym chcesz się podpinać? Czyżby maszyną do klimatyzacji samochodowych?


jak sie podpiac pod taki zwor? - DBKlima - 2018-07-18

Przeczytaj pierwszą lepszą instrukcję montażu w większości instrukcji są ilustracje/rysunki jak w komiksach może ogarniesz istotę problemu bo moim zdaniem fotografujesz nie ten element co potrzeba Big Grin


jak sie podpiac pod taki zwor? - pasażer - 2018-07-18

Poza tym wszystkim co koledzy napisali, to fotografia przedstawia zawór odcinający który też jest na niskim ciśnieniu :lol:


jak sie podpiac pod taki zwor? - Squeel - 2018-07-19

Ok problem rozwiązany
Po podpięcie systemu ciśnienie schodził prawie do vac
Wyewakuowalem system 1.4kg więc całkiem sporo
Zacząłem szukać czopka na systemie
Problemem okazała się zagięta rurka 2m powyżej zaworu o który pytałem
Rurkę wymieniłem trzeba było lutowac druga stronę zflarowac
Test ciśnienia 12barow na godzinkę i vac
Chodzi jak Marzenie

Dzięki za podpowiedzi chodziasz nie napawajace optymizmem ale zawsze coś

Pozdrawiam


jak sie podpiac pod taki zwor? - jack63 - 2018-07-20

Squeel napisał(a):Po podpięcie systemu ciśnienie schodził prawie do vac
Jakiego systemu?
Squeel napisał(a):Wyewakuowalem system 1.4kg więc całkiem sporo
Czym? Ile czynnika deklaruje tabliczka znamionowa?
Squeel napisał(a):Test ciśnienia 12barow na godzinkę i vac
Czym testowałeś? !2Bar to dobre dla lodóweczki, a nie dla klimatyzatora z R410a...
Squeel napisał(a):Dzięki za podpowiedzi chodziasz nie napawajace optymizmem
Mnie nie napawa optymizmem twój brak kompetencji. To, że ci się udało, na razie, bo czas pokaże, o niczym pozytywnym nie świadczy.


jak sie podpiac pod taki zwor? - Squeel - 2018-07-20

Może otworzymy nowy dział na tym forum coś w stylu jak się chcesz zdolowac to otwórz temat albo napisz posta jeśli tak to kolega Jack na moderatora
Temat zamykam jeszcze raz dziękuję


jak sie podpiac pod taki zwor? - jack63 - 2018-07-20

I po co ta polityczna gadka? Jakieś jazdy po emocjach dla ciemniaków.
Może jakieś konkrety?
Nie odpowiedziałeś na moje pytania? Czyżby odpowiedzi były by zbyt trudne? A może niewygodne?
Ciekawe czy masz uprawnienia chłodnicze?