Forum Klimatyzacja
Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6 (/showthread.php?tid=11009)



Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6 - d3lta - 2018-07-23

Witam.
Dostałem niedziałający klimatyzator MPPB-14CRN7-QB6.
Wentylatory chodzą, sprężarka pracuje a nie chłodzi.
Wnioskuję że może mieć mało czynnika.
Maszyna pracuje na R290, i chcę go wymienić, ale na tabliczce nie napisali ile ma być czynnika. Podpowie ktoś ile, czy chociaż jak to oszacować mierząc na przykład przegrzanie?


Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6 - DBKlima - 2018-07-24

Zadzwoń: "Castorama" to chyba ich wynalazek


Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6 - jack63 - 2018-07-24

DBKlima napisał(a):Zadzwoń: "Castorama" to chyba ich wynalazek
I co to da?
d3lta napisał(a):Maszyna pracuje na R290, i chcę go wymienić, ale na tabliczce nie napisali ile ma być czynnika.
Co chcesz wymieniać i po co?
Czyżby na tabliczce było napisane R290?


Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6 - DBKlima - 2018-07-24

jack63 napisał(a):
DBKlima napisał(a):Zadzwoń: "Castorama" to chyba ich wynalazek
I co to da?
Mają karty katalogowe w których są dane: ilość i rodzaj czynnika .


Naprawa klimatyzatora MPPB-14CRN7-QB6 - d3lta - 2018-07-24

W Castoramie pomogli, pracownik odczytał mi z tabliczki: R290/280g ;-)