Hokkaido HKED - HCND 261 X(-1) - Bartex - 2018-08-09

Witam,
Mam problem z klimatyzacją marki Hokkaido, w jednostce wewnętrznej pracuje tylko wentylator, tzn urządzenie nie chłodzi ponieważ nie uruchamia się agregat zewnętrzny. Pokazuje się również błąd F1, którego tłumaczenie jest następujące: The communication faults in the indoor and outdoor units. ( Błędy komunikacyjne w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej.) Połączenie elektryczne i kable są ok, nie pomogło resetowanie urządzenia. Czy ktoś wie co może być konkretną przyczyną tej usterki bądź jak jej szukać i ewentualnie naprawić?


Hokkaido HKED - HCND 261 X(-1) - jack63 - 2018-08-09

Wcześniej działało?


Hokkaido HKED - HCND 261 X(-1) - Bartex - 2018-08-10

Tak, urządzenie działało przez około 3 lata.