Problem z uruchomieniem Mitsubishi Electric - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Problem z uruchomieniem Mitsubishi Electric (/showthread.php?tid=11124) |
Problem z uruchomieniem Mitsubishi Electric - jurny_drwal - 2018-09-23 Witam, Koledzy, mam problem z uruchomieniem układu multi Mitsubishi Electric. Podaje napięcie, włączam machiny i w momencie kiedy powinna ruszyć sprężarka zaczynają migać diodki power na parownikach. Oprócz tego płytka w jednostce zewnętrznej wygląda na martwą, żadna diodka się nie pali, bezpieczniki na płycie są ok. MSZ-AP35VG - dwa parowniki MXZ-3F54VF - agregat Oprócz tego diodki mają kolor biały, gdzie do tej pory spotkałem sie tylko z zielonymi ale nie wiem czy to jest istotne. To było wczoraj, dzisiaj pojechałem na obiekt i okazało sie, że parowniki nie maja napięcia. Moje przewody na pewno są ok. Problem z uruchomieniem Mitsubishi Electric - rg - 2018-09-24 Od samego początku na płycie j.zew żadne diody nie świeciły? Jednego dnia migały diody j.wew, a kolejnego już nawet nie migały? Bo nie rozumiem trochę twojego opisu. Nawet jak pomylona komunikacja to powinny migać ledy j.zew sygnalizując błąd. Problem z uruchomieniem Mitsubishi Electric - jurny_drwal - 2018-09-24 Się okazało, że fabrycznie agregat miał ustawiony tryb low stanby (czy coś takiego), oprócz tego nie było jednej zworki, która powinna być w związku z tym trybem. Jedn wew nie działały ze względu na przepalony bezpiecznik, jednak nie doszedłem co mu sie stało przez jeden dzień. |