[CARRIER] XARIOS 300 z 230V i grzanie, błędy - iclog - 2018-10-15

witam, mam busy chłodnie z agregatami z roczników 2015,2016 xariosy 300 i 350 z grzaniem i 230v. Są to agregaty zakupione z samochodów powypadkowych, które przez jakiś czas przed montażem leżały rozłożone. Wszystkie mają podobne problemy. Po ok 4-6 tygodniach od serwisu wyskakują błędy a01, miga czerwona dioda kiedy samochód pracuje na niskich obrotach i oczekujemy, że schłodzi. Za każdym razem po powrocie na serwis procedura ta sama, czyli: próżnia na 48h, wymiana osuszacza nabicie czynnnika, kontrola i w trasę, gdzie zawsze problemy wracają. Jeździmy głównie w zakresach 2-8 i 15-25. Bardzo, bardzo rzadko w okolicach zera. Jedyne co kierowca może zrobić to przytrzymać trochę na obrotach i poczekać aż agregat znowu zacznie chłodzić, im więcej czasu mija od serwisu tym problemy bardziej się nasilają. W ciagu swojej 2 letniej kariery samochody miały po kilka razy wymieniane osuszacze i procedury freonowe. Chyba warto w końcu spróbować czegoś innego aby to wyeliminować.


[CARRIER] XARIOS 300 z 230V i grzanie, błędy - maras954 - 2018-10-17

spora nieszczelnosc w ukladzie (lub wadliwy czujnik po stronie niskiego cisnienia-co jest malo prawdopodobne ale mozliwe)
radze dac szanse naprawy komus innemu


[CARRIER] XARIOS 300 z 230V i grzanie, błędy - mariofreezer - 2018-10-18

Radzę zmienić serwis jeżeli w 2 tygodnie ubywa gazu to musi być duża nieszczelność.
Były robione próby ciśnieniowe czy tylko próżnia???


[CARRIER] XARIOS 300 z 230V i grzanie, błędy - piotru - 2018-11-19

Grzanie i błędy. Ale sprężarki nie zalewa ?