Forum Klimatyzacja
, - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: , (/showthread.php?tid=11140)



, - kamko - 2018-10-15

,


, - PARTNER-MAR - 2018-10-15

A manometry co pokazują?
Co pokazywały jak był wyciek oleju?


, - kamko - 2018-10-15

Nie miałem przy sobie manometrów, jechałem akurat bo byłem na trasie samochodem prywatnym, myślałem, że chodzi o skropliny bo klient dzwoni i mówi, że leci. Wprowadziłem kolegów w bład E7 w kodach blędu Gree to różne tryby pracy na różnych jednostkach, zatem jest tylko jeden błąd H5, albo płyta albo sprężarka, wszystko działało przy uruchomieniu potem ten wyciek - pękł kielich i możliwe, że zatarła się sprężarka po tak krótkim czasie?
Manometrami sprawdzałem tylko raz przy uruchomieniu było wszystko ok. Jakie są objawy zatartej sprężarki? nigdy mi się to nie zdarzyło.


, - max75 - 2018-10-16

Sprezarka nie zatrze sie przez jeden wyciek na wewnętrznej, co nie znaczy ze nie jest zatarta. Zmierz uzwojenia sprężarki, zresetuj jednostkę, puść w trybie testu i sprawdź prąd rozruchowy, napięcie dochodzące na IPM, napięcie DC i napięcie jakie podaje płyta na sprężarkę.