Pomieszane jednostki - bastindm - 2018-12-06

Witam.
Czy połączenie jednostki wewnętrznej przeznaczonej na czynnik R410a z jednostką zewnętrzną R32 spowoduje jakieś błędy w działaniu?


Pomieszane jednostki - DBKlima - 2018-12-07

Zadałeś pytanie na które ci można odpowiedzieć TAK lub NIE

... a warto ruszyć trochę pustostanem i dopisać jeszcze : producent, model jednostki wewn. model jednostki zewn.
W Mitsubishi masz serię w której jeden parownik możesz podpiąć do agregatu na R32 i R410 .

Po za tym skąd mam wiedzieć co ty chcesz podłączyć może Midea 7kW z Gree 2,5kW z przed 10lat


Pomieszane jednostki - obser - 2018-12-07

Cały problem jest w elektronikach. Zakładam, że urządzenia są z tej samej firmy, o tej samej wydajności. Ja w tym roku wymieniałem jednostkę zewnętrzną w prawie 3 letnim urządzeniu klasy premium. Jako, że Klient strategiczny zaproponowałem wymianę po cenie zakupu zestaw, myśląc, ze parownik z tego dealu zaostanie mi free. Niestety, mimo takiego samego symbolu urządzeń już coś pozmieniali w komunikacji i głupiał, więc skończyło się założeniem też nowej jednostki wewnętrznej i zaczęło hulać. Została mi free używana jednostka wewnętrzna. Już parę razy wymieniając np. elektronikę j.w. działy się cyrki, żaluzje chodzily odwrotnie, trzeba było kabelki od silniczka poprzeklładać. Namieszali z tą komunikacją, nawet do tego samego typu je zmieniają. Wg mnie może być ciężka sprawa i nie chodzi tu o czynnik.


Pomieszane jednostki - jurny_drwal - 2018-12-07

Dlatego takie pytania zadaje się producentom lub handlowcom. Najlepiej e-mailem.


Pomieszane jednostki - obser - 2018-12-07

Nie wato. Nikt z Działu Technicznego się nie podejmie tematu. Jest nawet kłopot z dobraniem elektroniki pod daną jednostkę, bo producent stale coś w nich miesza, a co dopiero mix urządzeń. Trzeba spróbować łopatologicznie, na krótko podłączyć i sprawdzić.


Pomieszane jednostki - jurny_drwal - 2018-12-08

Ja tam zawsze takie tematy poruszam z przedstawicielami danej marki i jest ok.