kaseta IDI - maro196 - 2008-05-03

awaria kasety IDI sprezarka i wentylator wlaczaja sie na sekunde doslownie i sie wylacza wszystko zalatwilem kody bledow ale mi to nic nie dalo... na pierwszy rzut oka wszystko rozebrane i sprawdzone.... nie mam pomyslu co do tego smiecia.... mial ktos podobny przypadek? podejrzewam ze moze cos z odplywem ale nie chcem klientowi sufitu odrazu ciac tylko pomyslec....


kaseta IDI - maro196 - 2008-05-03

aha zapomnialem dodac ze w kasecie jak rozebralismy to zamiast bezpiecznika tego malego byl wsadzony drut!! moze to mialo jakis wplyw na to ze tak sie zepsulo


kaseta IDI - CKIO - 2008-05-05

jeśli chodzi o odpływto nie musisz rozbierac sufitu dostęp do pompki skropilin powinien być od spodu kasetu sprawdź czy pompka działa podłącz ją oddzielnie zobacz czy chodzi jeśli nie to ją wymień a co do tego drutu to oczywiscie teraz trzeba sprwadzić płytkę czy jest ok w wewnętrznej i jeśli jest to w zewnętrznej też ale chyba to nie jest inwerter wiec raczej nie ma płytki w zew