komora na odpady - mister - 2019-01-16

komora na odpady - padłe kury w kurniku. po roku czasu epoksydowany parownik skorodowany i dziurawy. komora plusowa . nowy parownik z kwasówki za drogi . pomyślałem żeby może przerobić na minus w okolicach -5* to może by tak nie gazowało i nie żarło ? może inne rozwiązanie ?


komora na odpady - radekklimat - 2019-01-16

Chlodnica pokryta kataforezą lub temp ujemna w komorze


komora na odpady - frost-ch - 2019-01-17

miałem podobny problem zamówiłem chłodnicę u producenta dał grubszą rurkę i narażie kilka lat spokój


komora na odpady - Bock - 2019-02-13

Lakierowany parownik i niższa temperatura


komora na odpady - Amfan - 2019-02-14

Kurom to już wszystko jedno, czy gorąco czy zimno. Jak ich nie stać na nierdzewiejący parownik to mają problem. Po co się pchać w dziwne tematy za wszelką cene. Mam na myśli kombinowanie gdy są odpowiednie rozwiązania za które trzeba oczywiście zapłacić.


komora na odpady - MarioO - 2019-02-14

2 chłodnie z odpadami rybnymi.Chłodnice wytrzymały może 5 miesięcy Sito ale tylko na kolankach i styku bocznej blachy z miedzią.Tam gdzie wentylatory przedmuchiwały nic się nie działo.Zdemontowałem polutowałem i zabezpieczyłem te kolanka.Narobiłem się w tedy pamiętam.6 miesięcy Sito Big Grin Big Grin Tym razem zamówione u producenta specjalnie powlekane chyba żywicą Dały radę


komora na odpady - p.obelix - 2019-02-14

Panowie należy również zwrócić uwagę obsłudze że na czas mycia takiej komory chłodnica powinna być wyłączona dopóki swojej agresywnej chemii nie zmyją. Wink