komora na odpady - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: komora na odpady (/showthread.php?tid=11216) |
komora na odpady - mister - 2019-01-16 komora na odpady - padłe kury w kurniku. po roku czasu epoksydowany parownik skorodowany i dziurawy. komora plusowa . nowy parownik z kwasówki za drogi . pomyślałem żeby może przerobić na minus w okolicach -5* to może by tak nie gazowało i nie żarło ? może inne rozwiązanie ? komora na odpady - radekklimat - 2019-01-16 Chlodnica pokryta kataforezą lub temp ujemna w komorze komora na odpady - frost-ch - 2019-01-17 miałem podobny problem zamówiłem chłodnicę u producenta dał grubszą rurkę i narażie kilka lat spokój komora na odpady - Bock - 2019-02-13 Lakierowany parownik i niższa temperatura komora na odpady - Amfan - 2019-02-14 Kurom to już wszystko jedno, czy gorąco czy zimno. Jak ich nie stać na nierdzewiejący parownik to mają problem. Po co się pchać w dziwne tematy za wszelką cene. Mam na myśli kombinowanie gdy są odpowiednie rozwiązania za które trzeba oczywiście zapłacić. komora na odpady - MarioO - 2019-02-14 2 chłodnie z odpadami rybnymi.Chłodnice wytrzymały może 5 miesięcy Sito ale tylko na kolankach i styku bocznej blachy z miedzią.Tam gdzie wentylatory przedmuchiwały nic się nie działo.Zdemontowałem polutowałem i zabezpieczyłem te kolanka.Narobiłem się w tedy pamiętam.6 miesięcy Sito Tym razem zamówione u producenta specjalnie powlekane chyba żywicą Dały radę komora na odpady - p.obelix - 2019-02-14 Panowie należy również zwrócić uwagę obsłudze że na czas mycia takiej komory chłodnica powinna być wyłączona dopóki swojej agresywnej chemii nie zmyją. |