Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - DawidW - 2019-04-04

Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - Haurox91 - 2019-04-04

Presostat KP1 i wymiana głowicy, będziesz miał najprostszą regulacje 50-100%


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - chłod - 2019-04-04

jeśli chcesz prostą regulacje wydajności i tanio to rozwiązanie Haurox91 załatwia sprawę. Ustawisz ciśnienie podwieszenia głowicy na presie i bedzie sobie tykać.
Jeśli klient chce zaoszczędzić energie to proponuję falownik, jeśli brakuje ci wydajności to można sprężarkę podkręcić do 60Hz i nasz zapas mocy, jesteś ze śląska to najbliższa hurtownia chłodnicza która ci zaproponuje falownik już z programem do chłodnictwa bez czytania całej dokumentacji jest w kielcach.


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - Termo - 2019-04-07

Danfoss KVC


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - joker - 2019-04-24

DawidW napisał(a):Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?
co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - joker - 2019-04-24

DawidW napisał(a):Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?
co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - DawidW - 2019-05-02

joker napisał(a):
DawidW napisał(a):Klient ma agregat na sprężarce Frascold Q733.1. (Projektowany był agregat inverterowy - wykonawca dał on/off).
Do tego podłączone 5 komór o temp 2-10oC.
Potrzebuje zrobić regulację wydajności do tego agregatu.

Doradzi ktoś jak to spiąć ? Jakiś schemat i ustawienia ?
co na to klient? zapłacił wykonawcy? najgłupszym rozwiązaniem jest falownik obrotów sprężarki w tych zakresach.długo nie pożyje ani falownik ani sprężarka.w tym rozwiązaniu skusił bym się na akv z danfoss lub zawór krokowy

Pewnie ze zapłacił.

Zamiast robic regulacje to rozdziele te komory.


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - Haurox91 - 2019-05-02

Czyli krojenie klienta ciąg dalszy? Brawo ...


Carel IR33 + przetwornik ciśnienia (regulacja RSH) - DawidW - 2019-05-09

Haurox91 napisał(a):Czyli krojenie klienta ciąg dalszy? Brawo ...

jakie krojenie ? pier....sz..... . klient chce mieć zabezpieczenie na wypadek wysypania się agregatu. teraz staje agregat staje 5 komór....

jezeli padnie sprężarka to min 2 tygodnie decyzji, papierologi, zgody na wydanie kasy.

nie widzę tutaj krojenia klienta