Problem z niskim ciśnieniem - PanJaqb - 2019-05-30

Witam,
mam problem z klimatyzatorem LG AUUH608D, na ssaniu mam cały czas 4.5-5 bar pomimo dobijania gazu, i oczywiści mrozi rurki. W czym może być problem? proszę o sugestie


Problem z niskim ciśnieniem - Haurox91 - 2019-05-30

Dobij więcej, widocznie za mało. Do dobijania są najlepsze chłodniejsze dni, wtedy lepiej wchodzi.


Problem z niskim ciśnieniem - joker - 2019-05-30

prawdopodobnie załamany rurociąg


Problem z niskim ciśnieniem - PanJaqb - 2019-05-31

Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia. Czy macie jakieś sposoby na weryfikacje instalacji pod względom zagięć?


Problem z niskim ciśnieniem - jack63 - 2019-06-04

PanJaqb napisał(a):Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia.
Czyli zamiast naprawiać urządzenie DOBIJASZ go...
Swoją drogą skąd to


Problem z niskim ciśnieniem - barbie - 2019-06-04

ile wiosen ma sprzęt .


Problem z niskim ciśnieniem - PanJaqb - 2019-06-07

jack63 napisał(a):
PanJaqb napisał(a):Ilość czynnika w instalacji w urządzeniu powinna być ok 4kg, dobiłem do 6kg i sytuacja się nie zmienia.
Czyli zamiast naprawiać urządzenie DOBIJASZ go...
Swoją drogą skąd to

tak dobijałem żeby sprawdzić, nadmiar później ściągłem spowrotem.

niestety nie wiadomo ile wiosen sprzęt już chodzi


Problem z niskim ciśnieniem - barbie - 2019-06-07

jeśli sprężarka jest tłokowa to padła.


Problem z niskim ciśnieniem - Amfan - 2019-06-08

A do środka klimy ( zewnętrznej) było zaglądane. Trzeba zobaczyć od którego miejsca mrozi. Tam są filterki siatkowe. Może przypchany.


Problem z niskim ciśnieniem - barbie - 2019-06-08

jak by były filterki zapchane to by było zero na ssaniu .


Problem z niskim ciśnieniem - Amfan - 2019-06-09

To niech skraplacz przykryje i zobaczy czy wzrasta ciśnienie. Jak wzrasta to regulator dać . Jak jest słaby stopień sprężania to wydajność i tak będzie mała ale chociaż nie będzie mroził.


Problem z niskim ciśnieniem - PanJaqb - 2019-06-11

mrozi od zaworu 4 drogowego cały układ ssący aż do sprężarki, niezależnie od stopnia napełnienia czynnikiem


Problem z niskim ciśnieniem - Amfan - 2019-06-15

Czyli do zaworu układ ssący nie zamarza.


Problem z niskim ciśnieniem - PanJaqb - 2019-06-18

tak