Ucieczka czynnika - nieszczelność r410A z splita Hiundai 1 rok - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Ucieczka czynnika - nieszczelność r410A z splita Hiundai 1 rok (/showthread.php?tid=11402) |
Ucieczka czynnika - nieszczelność r410A z splita Hiundai 1 rok - lukaszw - 2019-06-12 Witam. Równo rok temu założyłem nówka klimę split. Pierwsze lato wszystko było ok chłodzenie jak należy początek zimy grzanie też. Potem od listopada nie była włączana do teraz. Odpalam klimę a tu echo nie chłodzi. Podłączam manometr praktycznie zero gazu może 0.5 bara. Czyli wnioskuję nieszczelność ok wtargałem butlę ze spawarki na dach Argon co2 i nabiłem klimę do 10Bar.Popsikałem złącza pianką nie widać wycieku a przynajmniej nie ma bąbelków - nic zero. czyli to nie wina skręcanych złączy. Z wyliczeń wynika że jest ubytek około 2.5 gr. gazu dziennie. Pytanie dla doświadczonych z branży. Jakiego bąbelkowania w piance na złączu się spodziewać przy takim wycieku? Gdzie szukać wycieku w 2 kolejności żeby nie rozbebeszać wszystkiego na raz.? Ile przytrzymać w układzie ciśnienie z manometrem i po jakim czasie coś powinno zejść? (mam 10Bar) Ucieczka czynnika - nieszczelność r410A z splita Hiundai 1 rok - DBKlima - 2019-06-12 10 bar to za mało by było coś widać, słychać . Powinieneś używać azotu . Bombelkować wcale nie musi na połączeniach może być wyciek na chłodnicach (wymiennikach) może też pękła nakrętka, może kielich nie trzyma(dużo możliwości) ... szukaj przy okazji plam tłustego oleju. |