Forum Klimatyzacja
Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split (/showthread.php?tid=11433)



Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split - mark5001 - 2019-06-18

Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie tej klimy - Zibro clima px 150
Niestety ostatnio przestała chłodzić - temperatura na wylocie jest równa temperaturze otoczenia.
Rurka z Wyjściem (Out) podczas pracy jest bardzo gorąca ok 70 stopni, a ta na Wejściu (In) jest w temperaturze otoczenia.
Kompresor się włącza, wszystko działa prawidłowo jednak nie chłodzi.
Po rozebraniu ustrojstwa w obudowie znalazłem zaworek - po naciśnięciu gaz ucieka, więc jakaś tam ilość czynnika w układzie jest "Chyba"...
Trzeba by sprawdzić szczelność, ale pytanie czy jest taka możliwość?
Teraz pytanie pierwsze - czy to jest zawór serwisowy w środku obudowy? i jeśli tak, czy da się napełnić taką klimatyzację? Czynnik to R407c.
Na wyjściu i wejściu nie ma typowych zaworów serwisowych, ani na jednostce zewnętrznej ani na wewnętrznej.
Dzwoniłem do kilku firm, ale żadna nie chce się podjąć "Druciarstwa" Sad
Bardzo mi zależy by odratować to urządzenie, bo naprawdę powierzchnię 60m utrzymywało w komfortowej temperaturze.
Zdjęcie zaworka w załączniku.
Jeśli nie jest to zaworek serwisowy, to czy można wlutować takie na wejsciu i wyjściu, po czym napełnić taką klimę?
Proszę o pomoc w temacie i z góry dziękuję za info.
Pozdrawiam.


Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split - pasażer - 2019-06-18

Tak, to jest zaworek serwisowy. Uratować klimę na pewno się da.


Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split - barbie - 2019-06-18

wentylek wymień bez wypuszczania gazu za pomocą specjalnego narzędzia kupionego w hurtowni chłodniczej .


Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split - mark5001 - 2019-06-18

Dzięki za odpowiedź Smile

Jednak zastanawia mnie to, że nie ma DWÓCH zaworów odcinających - oddzielnie od niskiego i wysokiego ciśnienia.
Ten zaworek na zdjęciu idzie do parownika - w zasadzie wchodzi dwoma rozgałęzionymi rurkami "Y" na samym dole do radiatorów a między nimi jest wiatrak i zabudowane wszystko twardym styropianem.

I teraz pytanie - ja, z tego co się orientuję, to do próżniowania i napełniania używa się dwóch przewodów - przyznam że jestem absolutną amebą, jeżeli chodzi o klimatyzację i ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem drugiego zaworu.
Zastanawiam się czy ktoś mi się tego podejmie i czy w takiej sytuacji jak (Jeden zaworek) da się zrobić próżnię i napełnić urządzenie?


Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split - barbie - 2019-06-19

do napełniana wystarczy ten z fotografii i waga .


Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split - mark5001 - 2019-06-19

Dzięki za info Smile
Pozdrawiam