Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? (/showthread.php?tid=11580) |
Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - elkard - 2019-09-20 Witam. Chciałem dopytać jakie się praktykuje czasy dla naprzemiennej pracy klimatyzatorów w serwerowniach? (dwóch klimatyzatorów). Pytam w kontekście doboru odpowiedniego zegara sterującego. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - DBKlima - 2019-09-20 To zależy od inwestora ... - 24 na 24 w przypadku temp powyżej 28C 2 jednocześnie - 7dni na 7dni w przypadku temp powyżej 28C 2jednocześnie Dodatkowo mamy bramki sms i przychodzą nam alarmy/powiadomienia Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - obser - 2019-09-20 Ja ostatnio założyłem 2x 5 kW sterowanie SPIN IR, praca co 24h, sterowanie jednostkami IR, bez żadnyc kabli, po przekroczeniu ustalonego poziomu temperatury stan awaryjny - praca dwóch (można zaprogramować do 4 klimatyzatorów) i alarm w recepcji (optyczny). Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - elkard - 2019-09-20 Dzięki za odpowiedz. Tak, oczywiście będę to jeszcze z inwestorem dogadywał, ale chciałem sam mieć najpierw jakieś rozeznanie. A co do alarmów/powiadomień to już będzie osobna działka. Urządzenia mają być podłączone do BMS (czy tym podobnego systemu w Daikin-e) i myślę, że to będzie tam realizowane. Ale to robi ktoś inny. Odemnie oczekuje się wykonanie pracy naprzemiennej, powyżej 25st obydwie i wymuszenie pracy danej jednostki przy braku zasilania drugiej. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - obser - 2019-09-20 Ja Ci podałem najprostsze rozwiązanie. Ustawiasz 25 st, jak jedna jednostkoa zdechnie, to po przekroczeniu 25 st załączy się druga (poprzez IR, który uczysz oryginalnym pilotem) i wyzwala styk alarmowy do dowolnego wykorzystania. Masz czytelny wyświetlacz z datą, godz, stanem pracy. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - elkard - 2019-09-20 DBKlima napisał(a):Ja Ci podałem najprostsze rozwiązanie ...Tak, tylko ja tu mam już narzucone pewne rozwianie. Jednostki są wyposażone w moduły KRP928B2S i za ich pośrednictwem ma następować naprzemienne załączanie z wykorzystaniem zegara sterującego + załączanie obydwóch jednostek po przekroczeniu temp. 25 stC za pomocą termostatu pomieszczeniowego. Moduły te mają wejście run/stop. Znajdują się obok siebie także połączenie przewodowe nie będzie tu stanowiło problemu. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - obser - 2019-09-21 To wersja tego urządzenia bez IR, ma normalne wyjścia stykowe, zresztą na rynku jest parę sterowników, musisz poszukać. W sumie całe to urządzenie jest zegarem sterującym z funkcją sondy temperatury i ustawialną granicą alarmową, która po przekroczenie ustawionej temperatury przechodzi w stan alarmowy i załącza wszystkie klimatyzatory w systemie i ma wyjście alarmowe z mozliwością popdłączenia modułu gsm. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - DBKlima - 2019-09-23 https://www.daikin.pl/content/dam/document-library/catalogues/ctrl/RTD_ECPPL13-308_Catalogues_Polish.pdf Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - AparatDozoru.pl - 2021-04-25 Gdy jeszcze montowałem klimatyzatory sam męczyłem się z rozwiązaniami marki, której nie mogę wymienić. W każdym razie obecnie ich produkt kosztuje 1400zł. Tam też była możliwość sterowania do 4 klimatyzatorów poprzez IR, lecz ogólnie tak byłem zdegustowany ofertą rynku, że w rezultacie powstał taki produkt: strona w loginie. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - obser - 2021-04-26 Twój produkt może mieć zastosowanie, jak system jest rozbudowany i steruje nie tylko klimatyzacją w serwerowni. Łącznie z modułem GSM kupisz inny system za połowę tego co napisałeś i nie ma różnicy, czy załączanie jest przewodowo, czy poprzez IR. Ale przez IR chodzi to bardzo fajnie, bez niepotrzebnej kablowni i po roku pracy zero kłopotu. Nie wiem dlaczego reklamujesz swój produkt do sterowania klimatyzacją w serwerowni, bo to dla instalatora zupełnie nieopłacalne. Jako quasi instalacja inteligentnego budynku, to tak. W dodatku te dziwne klocki dzierżawne, z czego mało co rozumię. Sumarycznie to cenowo Twój system to kosmos cenowy do sterowania serwerowni. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - miezala5 - 2021-04-28 Pytanie: czy te moduły zasilane są przez UPS? Mam taki problem (odziedziczony) że po zaniku napięcia podnosi się tylko klimatyzacja która chodziła w trakcie zaniku! Kiedy kończy swoją zmianę druga (ta co była wyłączona się nie podnosi) czyli wszystko stoi 30min bo taki jest cykl zmian po czym startuje ta jedna która chodziła w trakcie zaniku? Dopiero się za to biorę ale już myślę po tel.od klienta gdzie tkwi problem! Pozdrawiam! Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - obser - 2021-04-28 Zależy pewnie w jakim, bo jest parę urządzeń. To co ja rok temu założyłem ma aku żelowe 7 Ah, a co się dzieje, to nie wiem, bo wszystko chodzi, jeszcze żadnego alarmu nie było, bo jest lampa na całodobowej dyżurce. I bardzo mi się podobało sterowanie IR, bez kablowania, 10 minut zaprogramować czasy i temeratury i kasa porządna wpadła. Zawsze zbieram się kupić drugi, niby rezerwa, ale też były pytania o serwerownie, więc się przyda. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - miezala5 - 2021-04-28 obser napisał(a):Ja ostatnio założyłem 2x 5 kW sterowanie SPIN IR, praca co 24h, sterowanie jednostkami IR, bez żadnyc kabli, po przekroczeniu ustalonego poziomu temperatury stan awaryjny - praca dwóch (można zaprogramować do 4 klimatyzatorów) i alarm w recepcji (optyczny). Ale czy tym da się setrować na przemian? 2h jedna klima dwie godziny druga a przy alarmie obie lub przy awarii jedna. Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - DBKlima - 2021-05-04 miezala5 napisał(a):Ale czy tym da się setrować na przemian?Tu masz link do instrukcji : http://www.ventars.nazwa.pl/dokumentacja/IOSPNIR.pdf Praca naprzemienna klimatyzatorów w serwerowni / jakie czasy? - krzysztof12019 - 2021-05-06 Dzięki wielkie |