Wpięcie nagrzewnicy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Wpięcie nagrzewnicy (/showthread.php?tid=11597) |
Wpięcie nagrzewnicy - jurny_drwal - 2019-10-14 Witam, Potrzebuję pomocy. Potrzebuje zastąpić fabryczną automatykę wentylatora nawiewnego Vents MPA E A16 aktualną automatyką opartą na panelu SB 600. Problem polega na wpięciu nagrzewnicy. Aktualna nagrzewnica jest trójfazowa, vents ma jednofazową sterowną trakiem. Załączam schematy elektryczne. Jest możliwość wyciągnięcia alarmu nagrzewnicy? Dla chętnych podeśle schemat aktualnej automatyki ponieważ nie mogę wrzucić dwóch plików. Wpięcie nagrzewnicy - freegass - 2019-10-15 Musisz rozpoznać jaki jest standard sygnału sterującego triakiem (0-10V, 4-20mA, PWM ...) i zastosować odpowiedni konwerter ON-OFF, np KU/D2 CONEL albo najlepiej znaleźć taki z trzema stopniami. Wpięcie nagrzewnicy - Amfan - 2019-10-15 Na rynku są dostępne sterowniki do nagrzewnic wykorzystujące różne sygnały z.wbudowanym układem półprzewodnikowym 3 fazy. |