Forum Klimatyzacja
Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Ogrzewnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Wątek: Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika (/showthread.php?tid=11600)



Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - Karold - 2019-10-15

Witam Wszystkich
Przybieram się do uruchomienia mojej pierwszej pompy (agregat z demontażu Da.. 7kW + wymiennik płytowy i bebechy z jednostki wew.)
Na razie mam tylko 1 pytanie jaką ilością czynnika R410 napełnić układ (agregat jest pusty ale szczelny) bazować na tabliczce znamionowej, czy po ciśnieniach,temperaturach, przegrzaniu, czy jak , bo wziernika nie ma, a może wlutować wziernik i dodatkową serwisówkę? O klimatyzacji mam jako takie pojęcie o chłodnictwie też coś tam wiem ale nie miałem odczynienie z pompami ciepła (powietrze - woda) niby działa jak chiler tylko osprzęt nie taki, może coś podpowiecie.


Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - obser - 2019-10-16

Jak bebechy są te same to ilość czynnika się nie zmieni, ale jak chcesz zmierzyć przegrzanie, to jest najwłaściwsza metoda napełniania.


Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - Karold - 2019-10-16

Bebechy w ssie elektronika i silnik wentylatora ze zdjętym śmigłem żeby błędami nie rzucało zostaje (potem spróbuje to jakoś oszukać), ale jednotę wewnętrzna zamieniam na wymiennik płytowy więc "pojemność freonowa" pewnie się zmieni tylko nie umiem nawet ocenić czy w górę czy w dół.
Trochę doczytałem, regulacja pompy ciepła wygląda następująco:
1. wyregulować przegrzanie na parowniku zaworem rozprężnym (zakładam że jest ok, agregatu nikt raczej nie ruszał) powinno wynosić 4-5K dla pracy poniżej 0stC i do 10k dla pracy powyżej 0stC
2. wyregulować przechłodzenie na skraplaczu i tu się zaczynają schody bo mogę regulować przepływem wody przez wymiennik płytowy lub/i ilością czynnika.

Dla ułatwienia chyba za płytowcem wstawię wziernik i serwisówkę, w piątek zaczynam eksperymenty dam znać ja poszło.


Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - radekklimat - 2019-10-17

Przegrzanie dla klimatyzacji jest 6-8K bez względu na temperaturę na dworze


Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - Amfan - 2019-11-01

Dobrze by było aby pompa obiegowa miała zmienną regulowaną wydajność , tak aby czynnika na skraplaczu nie przechłodzić bo będzie dochodziło do zalewania sprężarki. Coś jak regulator obrotów na wentylatorze skraplacza w agregacie z wymiennikiem powietrznym.


Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - Amator78 - 2020-09-12

Witam, pisane jest o klimatyzatorze inverterowym czy on/off ? jestem w trakcie składania pompy do CO na agregacie LG 18kBTU on/off wymiennik płytowy Secpol RHA34-10 i też się zastanawiam jak to jest z tym czynnikiem R410a, czy ilość z tabliczki czy eksperymentalnie, ustawić przepływem wody temperaturę ok 45C wtedy temperatura skraplania myślę powinna być gdzieś 35c jak by woda zasilająca miała 30 około i dopiero mierzyć przegrzanie na parowniku? były by to miej więcej parametry pracy, tak kombinuję czy założyciel tematu znalazł inny sposób ?


Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - darek8889 - 2020-11-24

Witam
Potrzebuje informacji o agregatach jaki najlepiej wybrać an powierzchnię 100 Mk2.

Pozdrawiam


RE: Pompa ciepła z klimatyzatora ile czynnika - wireska - 2023-06-23

Czy ktoś z Was może polecić firmę zajmującą się instalacją pomp ciepła w Bielsku-Białej https://walusiakroczyny.pl/pompy-ciepla/bielsko-biala/? Jakie są Wasze doświadczenia?