Grawitacyjne odprowadzanie skroplin - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Grawitacyjne odprowadzanie skroplin (/showthread.php?tid=11663) |
Grawitacyjne odprowadzanie skroplin - Lordjoker - 2020-01-22 Witam, Panowie specjaliści właśnie montują mi multisplit z dwoma jednostkami. Zauważyłem że bruzdy oraz przewody bezpośrednio przy jednostkach wewnętrznych na długości około 150cm są bez spadków, dopiero po około 150cm bruzdy biegną pionowo w dół a następnie że spprym spadkiem do jednostki zewnętrznej która będzie umiejscowiona bezpośrednio na kostce brukowej. Celem było grawitacyjne odprowadzenie wody na zewnątrz lokalu. Obawiam się że woda moze zalegać w części instalacji bez zachowanych spadków. Czy moje obawy są słuszne? Dzięki Grawitacyjne odprowadzanie skroplin - miezala5 - 2020-01-24 Nie powinno być problemu Liczy się różnica poziomów i wystarczy 3% spadku żeby na płaskim odcinku woda zlatywała i nowa wypychała starą na dół. Firma wie co robi jak zajmuje się montażem klimatyzacji - powinna przynajmniej!
|