Pompa ciepła ClimateMaster - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Pompa ciepła ClimateMaster (/showthread.php?tid=11668) |
Pompa ciepła ClimateMaster - Piotrek_Piotrek - 2020-01-25 Witam, przyjechałem do awarii pompy ciepła, błąd LOC (Loss of Charge pressure Switch). Wg schematu czujnik powinien być zwarty, po zawarciu na krótko, sprężarka staruje ale przed uruchomieniem podłączyłem manometry, na postoju sprężarki ok 15 Bar na niskim i wysokim ciśnieniu. Po wystartowaniu sprężarki ciśnienia bez zmian. Pierwsze o czym pomyślałem to zablokowany zawór 4 drogowy. Napięcie do cewki dochodzi i czuć po złapaniu zaworu że coś tam tyka. Opukałem go kontrolnie, uruchomiłem kilkukrotnie raz na grzaniu , raz na chłodzeniu , nic nie pomogło. Macie Panowie jakieś pomysły ?? Pompa ciepła ClimateMaster - Amfan - 2020-01-26 3F kręci w drugą stronę. Pompa ciepła ClimateMaster - Piotrek_Piotrek - 2020-01-26 Dzięki, jest taka szansa. Pompa ciepła ClimateMaster - Piotrek_Piotrek - 2020-02-01 Zadziałało , dzięki za pomoc |