inny rozmiar rurek - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: inny rozmiar rurek (/showthread.php?tid=1170) |
inny rozmiar rurek - byniom - 2008-05-14 Co się stanie jeżeli to splita podłączone zostaną rurki większe ? zamiast 1/4 i 1/2 to 3/4 5/8 . Nie pytajcie dlaczego ma być taka kombinacja . Chodzi mi o to czy poprzez takie coś może stać się z olejem , np. będzie gdzieś zalegał .Instalacja to ok 15-20 m w poziomie . Pomijam sposób połączenia i dodania ilości czynnika. inny rozmiar rurek - gorol - 2008-05-14 Przy takiej zmianie średnic to w rurkach będzie wysępowała większa wymiana ciepła, po prostu spadnie wydajność parownika w JW, a rurkę 5/8 będzie zaladzać. Nie ma sensu uruchamiać takiej instalacji bo sprawność urządzenia spadnie do 40%. Poza tym bezwładność układu będzie taka że przy niewielkiej zmianie temperatur będzie duża zmiana ciśnień, tak że odparowanie będzie ci się znacznie wachało. A co do oleju to radziłbym instalację zrobić ze spadem do sprężarki, gdyż prędkość przepływu czynnika się zmniejszy, a po czasie może się okazać że olej jest w instalacji a nie w sprężarce, i zatrzesz ją. A jak będzie spad instalacji do sprężąrki jest szansa że po czasie spłynie. I zastosuj syfony to poprawia powrót oleju. A tak na marginesie przy takiej długiej instalacji to do urządzeń rzędu Q=3-6 kW to radził bym dodać oleju do instalacji. Ona napewno nie jest przygotowana to takich długości instalacji. Mam nadzieję żę nie ma dużej różnicy poziomów między jednostkami. Jeżeli tak to to to już jest samobujstwo !! Wniosek jeden: zmień rorociągi !! inny rozmiar rurek - byniom - 2008-05-14 Jednostka zewn. jest nieco niżej a co do tych przepływó to też tak myślałemże to zachwieje wydajnością. |