Prawie równe ciśnienia HP I LP kompresor 7SBU16C - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja samochodowa (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=15) +--- Wątek: Prawie równe ciśnienia HP I LP kompresor 7SBU16C (/showthread.php?tid=11857) |
Prawie równe ciśnienia HP I LP kompresor 7SBU16C - emilos - 2020-05-28 Witam, Ilość czynnika ok, próżnia długa. Różnica między HP i LP na wolnych obrotach około 1.5 bara. Odpowiednio 7.5 i 5bara Zaczyna lekko chłodzić na wysokich obrotach silnika HP 8bar LP 4bar Rurka od HP nie nagrzewa sie po włączeniu AC. Co ponowie obstawiacie? Mi wygląda na kompresor. Kompresor ma zawór mechaniczny. Jego uszkodzenie może dawać taki skutek? Wymieniać? Czy moze zawór rozprężny? Pozdrawiam Prawie równe ciśnienia HP I LP kompresor 7SBU16C - acart - 2020-05-30 emilos napisał(a):Witam,Jeśli sprężarka nie ma elektrozaworu sterującego to obstawiam bardziej sprężarkę niż zawór rozprężny , podstawowe pytanie zlany olej z układu jak wyglądał? Prawie równe ciśnienia HP I LP kompresor 7SBU16C - emilos - 2020-05-31 Na pewno był koloru ciemnego. Co do opiłków to nie wiem bo miałem brudny zbiorniczek. Czyli raczej sprężarka. Kusi mnie, jeżeli klient wróci zamienić sam zawór mechaniczny. Elektrozaworu brak. W normalnych przypadkach wolę założyć cała sprężarke. Ale jest to dosyć rzadki model Lexusa i z dostępnością ciężko. Niby model sprężarki typowy, ale tutaj jeszcze jest licznik obrotów. Jak w w124. Prawie równe ciśnienia HP I LP kompresor 7SBU16C - gajdek419 - 2020-06-04 Czy to aby nie taka sprężarka: http://www.elstock.dk/da/shop/product/51-0859 Bo w tej elektrozawór jest (czujnik obrotów również) Prawie równe ciśnienia HP I LP kompresor 7SBU16C - radekklimat - 2020-06-05 Sprezarka z audi a4b7 Albo zatarta albo zawor sterujacy do wymiany Najlepiej wymontowac, rozebrac, zweryfikowac Zawor najtansza opcja bo 150zl plus wymiana |