Forum Klimatyzacja
Carrier Zephir 30s - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: Carrier Zephir 30s (/showthread.php?tid=1189)



Carrier Zephir 30s - monday5 - 2008-05-18

Sterownik zarejestrował kod A 012 - 3,15 zbyt wysoka temperatura. Co należy zrobic i jak ten kod wykasować.
A może ktoś poza opisami kodów posiada odnośniki co należy zrobić?


Carrier Zephir 30s - wogotto - 2008-05-18

http://www.carier.pl/html/download.html a sterownik jakiej firmy ? moze model?


Carrier Zephir 30s - radekklimat - 2008-05-18

wogotto jak zephyr pokazał taki bład to musi byc oryginalny Carrier
Bład sie wyswietla jak temperatura jest poza zakresem nastawionej w gore


Carrier Zephir 30s - monday5 - 2008-05-18

Sterownik jest oryginalny jest to zamontowane w małym samochodzie dostawczym człowiek od którego kupiłem pojazd w ogóle nie uzywał agregatu i nie potrafił mi nic powiedzieć jak to działa. Bład zaczoł się wyświetlać gdy temperatura wewnatrz wynosiła ok 30stopni a ustawiona na sterowniku zero.
Po za tym co zaobserwowałem agregat chłodził.
Jak pozbyć sie tego błędu? i co zrobić.
Mała pomyłka błąd A 012 i po ponownym nacisnięcu klawisza pokazuje wartość 3,05
Jeszcze jedna prośba agregar jest wyposażony w dodatkową spreżarkę uruchamianą z silnika elektrycznego.
Jak to podłączyć aby działa stacjonarnie jak na sterowniku nie ma żadnego przycisku, a sterownik jest dopiero aktywny po przełaczeniu kluczyka.


Carrier Zephir 30s - radekklimat - 2008-05-18

włacz agregat i niech chłodzi jak temperatura sie obnizy to bład sam zniknie
jak chcesz odpalic z sieci to włoz wtyczke do gniazda i podłacz do sieci nie przekrecaj stacyjki agregat załacz przyciskiem "on" i powinien wystartowac


Carrier Zephir 30s - monday5 - 2008-05-18

dzieki za odpowiedz jutro sprawdzę.
Mam jeszcze jedno pytanie nie mogę ustawić temperatury na sterowniku mniejszej niż O stopni. Czy to normalne - taki typ sterownika, czy poniżej zera schodzi się inną kombinacja klawiszy?


Carrier Zephir 30s - radekklimat - 2008-05-19

zalezy na jaki czynnik jest agregat bo jak na 134a to tylko do zera natomiast jak na 404a to do -20 ale musiałbym sam przestawic bo tak przez pisanie ci nie wytłumacze


Carrier Zephir 30s - monday5 - 2008-05-20

Dzieki jeszcze raz już wszystko wiem. Agregat jest napewno na 134a