Witam forumoiczów,
Rzucam na forum taki temacik:
Do zklimatyzowania kabina suwnicy w odlewni aluminium wewnętrz hali.
Ttemperatura zewnętrzna +55 st. kabina ok 6m3, na tą chwilę są pomontowane splity 2,5 kW, wytrzymują ok. 2 lata skraplacz jest skorodowany przez opary aluminium. Wszystkie sprężarki w splitach latem pracują poza zakresem pracy.
Suwnica jest ruchoma nie ma możliwości wyniesienia skraplacza na zewnątrz hali.
Myśle o zamontowaniu raczej układu chłodniczego z dużym skraplaczem z szerokim rostawem lamel ze względu na zapylenie w hali, możliwe że w wykonaniu z nierdzewki.
Może macie jaieś pomysły na to.
Pozdrawiam


klimatyzacja maszyny na odlewni - obser - 2020-06-26

1. Daj 12, rozmiary te same, różnica w cenie prawie pomijalna (ogólnej z montażem)
2. Mam w ofercie urządzenie z hydrofilowymi złotymi lamelami (jest to nowość, ale podobno, bardzo odporna na złe warunki- ostrą chemię i podobne). Fakt, że jest to urządzenie z mocno średniej półki i cena wyższa o ok 100 zł, od economy), i z osuszaczem parownika , żaluzjami 3D, Wi-Fi, filtr plazmowy)


klimatyzacja maszyny na odlewni - DF - 2020-06-27

LG ze złotymi lamelami raczej nie pomoże na warunki odlewni, wewnątrz kabiny operator ma wyj..... czy jest 3d, on ma mieć w miarę chłodno.
PS. LG i inne markowe urządzenia nie pracują w warunkach skraplania dla +55 stopni,
Liczyłem na bardziej profesjonalną odpowiedź.
Może ktoś ma lepszy pomysł.


klimatyzacja maszyny na odlewni - obser - 2020-06-27

Moja sugestia jest taka, że jak 2 lata w tak ekstremalnych warunkach pracuje klimatyzacja, to wliczyć to w koszta, myślę, że dla takiej firmy wydanie 2 tyś co 2 lata nie wpłynie na płynność finansową i nie kombinować. Ale można coś zmontować, ale jak znam życie to z takimi samoróbkami są stale problemy. To o czym pisałem nie jest LG i też LG z wersji ekonomicznych nie zaliczam do markowych wyrobów. Jadą reklamą i tym, że jako pierwsi praktycznie byli na rynku 20+ lat temu.
Dealerzy ciągników i maszyn rolniczych chcac zaoszczędzić sprowadzali maszyny bez klimy i ttu całymi pariami dokładali je z czego popadnie. I teraz niektóry układ pracuje irracjonalnie, a klamoty to zbierali z wyprzedaży i teraz dopiero jest kombinacja. Ja bym jechał na popularnych prostych klimach, tylko 3,5 kW by miało lżej, a w większości marek wymiary identyczne 100 zł różnicy, tylko skraplacz cięższy.
Ale to moje subiektywne zdanie. Mam klientów co to w normalnych warunkach grzeją i chłodzą biura, najcześciej w kontenerach i jak wytrzyma klima do 4-5 lat, to z uśmiechem i bez gadania każą zakładać nową. wliczają to w stałe koszty działalności.


klimatyzacja maszyny na odlewni - Amfan - 2020-06-27

Daj większe urządzenie 3.5 kW . Wymień czynnik na 407 . W osuszaczach basenowych są dość dobrze zabezpieczone antykorozyjnie wymienniki. Klicze i śrubokręty to na basenie po roku rdzewieją.


klimatyzacja maszyny na odlewni - jack63 - 2020-07-01

DF napisał(a):kabina suwnicy w odlewni aluminium wewnętrz hali.
DF napisał(a):skraplacz jest skorodowany przez opary aluminium.
To nie są opary aluminium tylko fluorki, bo takie daje się jako topniki do ciekłego stopu aluminium.
Fluorki są bardzo korozyjne i nawet nierdzewka/kwasówka może mieć problem.
Czynniki R410a czy nowy R32 mają stosunkowo niskie temperatury krytyczne ok 77 oC, więc lepszy byłby R407C, ale on przestał być stosowany w klimatyzatorach i prosta zmiana czynnika, z resztą coraz trudniejszego do kupienia, nie jest możliwa.
W zasadzie najlepszy byłby R134a, bo ma wysoką temp krytyczną, ale z nim tez jest problem, bo jest wycofywany.
Ogólnie bardzo trudna sprawa i trzeba by robić układ chłodniczy na zamówienie.
Nie pozostaje nic innego tylko wymieniać JZ co te dwa lata.