musze uzyskać -80 jaki czynnik - Zbysław - 2008-05-18

Witam

Muszę uzyskać -80 w zamrażarce jaki czynnik zastosować, w układzie z jedną sprężarką (nie mam zamiaru tworzyć układu kaskadowego R-23 odpada).
Jaką grubość izolacji komory zastosować.

Pozdrawiam


musze uzyskać -80 jaki czynnik - radekklimat - 2008-05-18

izolacja to min 25 cm PU natomiast bez kaskady to tylko kompresor dwustopniowy na R500


musze uzyskać -80 jaki czynnik - radekklimat - 2008-05-18

z doziebieniem rzecz jasna


musze uzyskać -80 jaki czynnik - AS - 2008-05-18

R 500 zawiera R12 a to jest nielegalne Kolego.
Układ dwustopniowy z suchą chłodnicą międzystopniową, chciaż mokra będzie lepszym, choć droższym rozwiązaniem. Co do doboru, czynnika najlepiej zwrócić się do Linde, jeżeli nie mają niczego w swoich magazynach to zapewne coś zaproponują.
A to dodaję na potwierdzenie wcześniejszego twierdzenia:

R-500 series refrigerants are refrigerant blends that have been developed and used for many applications. The 500 series refrigerants are all refrigerant mixtures made up of two components, a CFC and an HFC or an HCFC (except for the new generation of the series R-507, which is a mixture of two HFCs, and R-508A and R-508B, which are mixtures of an HFC and a PFC). The mixtures are as follows:

R-500, azeotropic mixture of 73.8% CFC-12 and 26.2% HFC-152a (1,1-Difluoroethane)