V200 MAX 50 Spectrum słabo chłodzi - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: V200 MAX 50 Spectrum słabo chłodzi (/showthread.php?tid=11972) |
V200 MAX 50 Spectrum słabo chłodzi - Tom Serwis 2020 - 2020-07-28 Witam wszystkich użytkowników, mam dość nie typowy temat i prosił bym o fachową pomoc Przełożony agregat V200 MAX 50 Spectrum (Thermo King) z konteneru do pomieszczenia zasilany 230V Aktualnie: 1. Nabity R404A 1.4 kg 2. Sprężarka działa 3. Wentylator na skraplaczu działa 4. Wentylator na parowniku działa 2 szt 5. Ciśnienie w układzie wysokiego 20 6. Ciśnienie w układzie niskiego 2,5 7. Na wyświetlaczu brak błędów lecz temperatura miga ( nie wiem czy tak ma być ) Po załączeniu rurki robią się zimne lecz po paru minutach chłód znika na wyjściu mamy około 7 stopni niżej nie jest w stanie zejść - pomieszczenie około 22 stopni Moje podejrzenia są następujące - zawory nie wszystkie się otwierają - za duże pomieszczenie aby ten agregat się sprawdził V200 MAX 50 Spectrum słabo chłodzi - maras954 - 2020-08-21 nie napisales jaka kubature ma pomieszczenie, czy wydluzona zostala instalacja, czy nadal sa 2 parowniki? v200 spectrum ma male parowniki i z doswiadczenia wiem ze nie nadaje sie na nic wiecej niz sredni van i max 10m3. |