Witam uruchomiłem agregat on/off 5kW z wlutowanym wymiennikiem RHA34-10, napełniłem układ czynnikiem r410a z tabliczki znamionowej, po uruchomieniu w opcji schładzania wody ciśnienie ssania wynosiło 4.3bara, rurki miedziane do wymiennika i z wymiennika zaszronione, nie sprawdziłem przegrzania raczej go nie ma, temperatura wody była z sieci pewnie z 15c. prędkość przepływu wody nic nie dawała. w opcji grzania ok (34bary temperatura na zewnątrz z 18C)woda wypływała ciepława. I moje pytanie czy po regulacji czynnika na chłodzeniu metodą przegrzania na tej wodzie(15)nie spadnie wydajność grzewcza układu, i czy przy defroście kiedy woda będzie miała z 35C nie będzie tego czynnika za mało.

przepraszam za chaotyczny opis


Pompa ciepła z klimatyzacji regulacja. - Amfan - 2020-09-19

Regulator na went .


Pompa ciepła z klimatyzacji regulacja. - Amator78 - 2020-09-20

zrobiłem tak, odzyskałem czynnika 400gram, uruchomiłem na chłodzeniu woda z sieci 18, poczekałem 10 min do stabilizacji i zacząłem dodawać czynnika sprawdzając przegrzanie, ustawiłem na 8 testo 549 z czujnikiem, wyszło że dodałem 300gram, po przełączeniu na grzanie jest ok. Moc pobierana prawidłowa zgodnie z tabliczką. Woda miała 18 z sieci na chłodzeniu 5c na grzaniu 38c myślę że to jest OK.


Pompa ciepła z klimatyzacji regulacja. - Amator78 - 2020-09-20

Amfan napisał(a):Regulator na went .
kiedy ma działać ten regulator w trakcie defrostu ?