Dobór agregatu wody lodowej - pmzbmi - 2020-09-23

Dzień dobry,

Stoję przed prawdopodobnie banalnym problemem, ale z racji że to nie mój kierunek, sprawia mi trudność.

Muszę dobrać agregat wody lodowej który będzie zasilał rurowy wymiennik ciepła o zładzie równym około 3600 litrów. Bedzie pracował na glikolu 35% w parametrach 12/7 'C. Niestety, nie wiem z której strony to ugryźć. Zakładam że przyjęcie 30kW na każde 1000 l w instalacji niespecjalnie sprawdzi się w chłodnictwie? Smile

Bardzo proszę o wskazówki, ponieważ nie jestem w stanie niczego co znalazłem połączyc w sensowną całość. Z jakiego wzoru to policzyć?


Dobór agregatu wody lodowej - dziama931 - 2020-09-26

Witam, do czego Pan potrzebuje ten agregat? Zakup?


Dobór agregatu wody lodowej - Amfan - 2020-09-26

Chce Pan policzyć jakiej mocy jest potrzebny agregat aby schłodzić 3600litrów glikolu bez odbiorników ( chłodnic) ?.
Nie uwzględniając strat ( termicznych ) zrobi to każdy agregat. Duży zrobi to w pół godziny a mały cały dzień.


Dobór agregatu wody lodowej - joker - 2020-10-14

ciepło właściwe razy masa razy różnica temperatury