Dobór agregatu wody lodowej - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Dobór agregatu wody lodowej (/showthread.php?tid=12052) |
Dobór agregatu wody lodowej - pmzbmi - 2020-09-23 Dzień dobry, Stoję przed prawdopodobnie banalnym problemem, ale z racji że to nie mój kierunek, sprawia mi trudność. Muszę dobrać agregat wody lodowej który będzie zasilał rurowy wymiennik ciepła o zładzie równym około 3600 litrów. Bedzie pracował na glikolu 35% w parametrach 12/7 'C. Niestety, nie wiem z której strony to ugryźć. Zakładam że przyjęcie 30kW na każde 1000 l w instalacji niespecjalnie sprawdzi się w chłodnictwie? Bardzo proszę o wskazówki, ponieważ nie jestem w stanie niczego co znalazłem połączyc w sensowną całość. Z jakiego wzoru to policzyć? Dobór agregatu wody lodowej - dziama931 - 2020-09-26 Witam, do czego Pan potrzebuje ten agregat? Zakup? Dobór agregatu wody lodowej - Amfan - 2020-09-26 Chce Pan policzyć jakiej mocy jest potrzebny agregat aby schłodzić 3600litrów glikolu bez odbiorników ( chłodnic) ?. Nie uwzględniając strat ( termicznych ) zrobi to każdy agregat. Duży zrobi to w pół godziny a mały cały dzień. Dobór agregatu wody lodowej - joker - 2020-10-14 ciepło właściwe razy masa razy różnica temperatury |